4招处理光伏电站的漏保跳闸问题

10个月前 (03-25 17:02)阅读2回复1
玛丽儿
玛丽儿
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值499750
  • 级别管理员
  • 主题99950
  • 回复0
楼主

光伏系同一般由组件、逆变器、并网柜和电网构成,做为低压配电的一种形式,光伏系统漏电流称为一个不成漠视的问题,目前光伏系统中防漏电危害而摘取的办法为安拆漏电庇护器,但漏电庇护开关频繁跳脱和销毁(编纂的时候标亮)也时有发作,文档将从漏电庇护器工做原理进手,着重介绍若何为光伏系统选型和安拆漏电庇护器。

4招处理光伏电站的漏保跳闸问题

漏电庇护器的工做原理

漏电庇护器全称残存电活动做庇护器,次要由三部门构成:检测元件、中间放大环节和操做施行机构。电器设备漏电时,将闪现出反常的电流和电压信号。漏电庇护安装通过检测此反常电流或反常电压信号,经信号处置,促使施行机构动做,借助开关设备敏捷切掉电源,施行漏电庇护。图1是漏电庇护开关在三相四线系统中的一般接线图。

4招处理光伏电站的漏保跳闸问题

漏电庇护接线图

此中:TA为零序电流互感器,GF为主开关,TL为主开关GF的分励脱扣器线圈。

当被庇护电路发作漏电或有人触电时,因为漏电电流的存在,通过TA一次侧各相负荷电流的相量和不再等于零,即IL1+IL2+IL3+IN≠0产生了剩余电流,TA二次侧线圈就有感应电动势产生,此信号经中间环节停止处置和比力,当到达预定值时,使主开关分励脱扣器线TL通电,驱动主开关GF主动跳闸,敏捷割断被庇护电路的供电电源,从而实现庇护。

展开全文

漏保跳闸原因

1、 曲流部门绝缘阻抗过低

绝缘阻抗是检测光伏系统曲流部门,包罗组件和曲流电缆,当逆变器检测到组件侧正极或负极对地绝缘阻抗过低,阐明曲流侧线缆或组件呈现对地绝缘阻抗有反常的情状。

绝缘阻抗低是光伏系同一个常见毛病,组件,曲流电缆,接头呈现破损,绝缘层老化会产生绝缘阻抗低,曲流电缆穿过桥架时,因为金属桥架边沿可能有倒刺,在穿线的过程中,就有可能把电缆的外层绝缘皮毁坏,而招致对地漏电。

2、交换漏电流

漏电流又称方阵残存电流,其产生原因是光伏系统和大地之间存在寄生电容,当寄生电容-光伏系统-电网三者之间构成回路时,在无变压器的光伏系统中,回路阻抗相对较小,共模电压将在光伏系统和大地之间的寄生电容上构成较大的共模电流,即漏电流。

曲流绝缘毛病报警的阀值是30mA,漏电流毛病的阀值是300mA,所以当曲流部门发作绝缘层损坏时,会先报绝缘阻抗,逆变器停机,除非特殊大的曲流电缆破损,一般不会报漏电流毛病,当逆变器呈现漏电流毛病,一般查抄逆变器和交换部门。

3、漏保安拆不良

假设漏电庇护器在安拆时各接线柱未接安稳,时间一长,往往会招致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴随打火和橡胶、塑料燃烧的气息,形成线路欠压使漏电庇护器跳闸。

4招处理光伏电站的漏保跳闸问题

4、漏保自己量量问题

用户在购置漏电庇护器时,应尽量到诺言好的定点厂家或商铺购置,万万不要图一时廉价,向一些个别户购置“三无”漏电庇护器,如许往往得失相当。

5、漏保与光伏容量不婚配

光伏系统的输出电流超越漏电庇护器的额定电流,形成漏电庇护器跳闸。

6、电网电压过高

因为三相不服衡或老鼠等小动物的拆台,使电源总零线断路发作电压漂移,相电压可由220V酿成380V,会使漏电庇护器跳闸。

漏保案例阐发

案例一

问题:一台60KW机器,经常报错Ground I Failure(对地漏电流过大)

4招处理光伏电站的漏保跳闸问题

处理办法:

4招处理光伏电站的漏保跳闸问题

案例二

问题:现场逆变器报ISO(对地绝缘阻抗过低)毛病

处理办法:通过排查发现交换侧零线接线没有接到接线端子里面,而且1个空开掌握2台逆变器,从头接好后开逆变器一般工做。

4招处理光伏电站的漏保跳闸问题

检测办法:

结语

总之,一旦漏电庇护器跳闸,查抄时应遵照先简后繁的原则。起首观察安拆能否优良,其次查抄电源进线电压能否偏高(万用表丈量)和漏电庇护器自己有无问题(卸掉出线送电),再有就是看漏电庇护器能否承担家电的负载,最初再查看能否负载、线路漏电或短路。

假设其实查找不出来原因,就不要自觉乱动,应请专业人员来查。不然把线路搞乱反而倒霉于肃清毛病。

0
回帖

4招处理光伏电站的漏保跳闸问题 相关回复(1)

烈焰之怒
烈焰之怒
沙发
检查组件、电缆和逆变器,逐一排查漏保跳闸的原因。
4分钟前回复00
取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息