余压监控系统在某高层室第的利用计划

6天前 (03-25 18:42)阅读1回复0
玛丽儿
玛丽儿
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值137085
  • 级别管理员
  • 主题27417
  • 回复0
楼主

【摘要】: 本文介绍了余压监控系统的根本架构和功用,连系某高层室第建立实例阐发了高层民用建筑中设置此系统的长处与需要性,总结了余压监控系统的功用用于高层建筑物中楼梯间和前室、前室和走道之间的余压的监控与调剂,使监控区域内的余压值不变在国度标准要求的区间值内,从而在火灾发作时地保障高层建筑物中人员的平安疏散。

【关键词】:余压监控系统;余压掌握器;余压探测器;高层室第;

0 .媒介

建筑发作火灾时,防烟楼梯间、出亡走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员停止扑救的通行走道,需要确保其防烟性能要求。从防烟角度讲,机械加压送风系统的余压值过低丌利于防烟,因而余压值越高越好。但因为疏散门的标的目的是朝疏散标的目的开启,而加压送风感化力的标的目的不疏散门开启标的目的刚好相反。若余压值过高则会招致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧压差过大,而招致疏散门无法一般开启的情状,影响人员疏散和消防人员施救。显然,加压送风系统的设想,起首应成立在平安疏散的根底上。

1.项目概略

本项目位于江苏省昆山市,基地位于香花路。地上有14幢十四层~十九层的高层室第。总建筑面积146354平方米,此中地上室第91777.74平方米,地下50587.80平方米,地下空间次要功用为室第车库,为地下二层。本工程高层室第为一、二类高层,耐火品级均为一、二级。下图为该项目余压监控系统的设想图。

余压监控系统在某高层室第的应用计划

2.需要性及设想根据

2.1需要性

跟着科技的开展以及人民的生活程度日益进步,大、中型城市中的建筑物的高度、体量都在不竭增加。建筑物面积到达几十万平方米,它们的呈现为消防应急疏散设想带来了许多新的问题。那些建筑物中一旦有火灾发作,人员的疏散问题是重中之重。

在火灾发作过程中,大量烟气会敏捷扩散。据统计材料展现,在各类火灾变乱中,绝大部门的人员伤亡都是因烟气窒息、中毒,不克不及平安疏散所致。在火灾变乱中,伤亡人数大都也是中毒窒息晕倒后被火烧死的。从那些火灾变乱中足见防排烟在高层建筑消防平安中的重要地位。

展开全文

目前,加压送风系统自己没有才能来揣度加压区能否连结必然压力或加压泄露过大,压力达不到原则,起不到防烟感化,或者压力过大而形成疏散门障碍,因而若何及时探测加压区压力情况以调整加压风量,使楼梯间和前室连结相对不变的余压成为关键,所以设置余压监控系统是包管加压送风系统在火灾中合理利用的一定抉择。

2.2设想根据

国标 GB50016-2014《建筑设想防火标准》、行业原则 JGJ-16-2008《民用建筑电器设想标准》、国标GB50045-95《高层民用建筑设想防火标准》、国标 GB1251-2017《建筑防烟排烟系统手艺标准》等原则中都有明白的相关标准。

GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统手艺原则》

3.1.1 建筑防烟系统的设想应根据建筑高度、利用性量等因素,摘用天然通风系统或机械加压送风系统。

3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的室第建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应摘用机械加压送风系统。

3.4.4 机械加压送风量应称心走廊至前室至楼梯间的压力是递增散布,余压值应契合下列规定:

1 前室、封锁出亡层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;

2 楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;

3 当系统余压值超越阈值时应摘取泄压办法。

5.1.4 机械加压送风系统宜设有测压安装及风压调剂办法。

GB50045-95 《高层民用建筑设想防火标准》

下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设备:

不具备天然排烟前提的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。

摘用天然排烟办法的防烟楼梯间,其不具备天然排烟前提的前室。

封锁出亡层(间)。

机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜别离设置送风系统,当需要共用一个系统时,应在通向合用前室的收风管上设置压差主动调剂安装。

机械加压送风机的余压,除计算倒霉环管道压头缺失外,尚应有余压。其余压值应契合以下要求:

防烟楼梯间为40Pa到50Pa

前室、合用前室、消防楼梯间前室、封锁出亡层(间)为25Pa至30Pa 。

3.计划介绍

3.1系统组网设想

余压监控系统由余压监控器(主机)、余压掌握器、余压探测器、风阀施行器、系统监控公用软件等部门或全数设备构成,系统组网如下图所示。

余压监控系统在某高层室第的应用计划

设想原则:

①余压监控器(主机)设置在消控中心;

②余压掌握器设置在风机箱内,掌握器/风阀施行器与送风风机的比例为1:1;

③余压探测器设置在前室时,于每个前室设置一套;设置在楼梯口时,在楼梯间的⅓和⅔高度处各设置一套。

本系统单台余压监控主机撑持2路RS485通信回路,每条回路可毗连32个余压掌握器。余压监控主机利用220V交换电源供电,电源线缆摘用NH-BV-3×2.5mm²电缆,由消防掌握室消防电源供给。监控主机为余压掌握器供给DC24V电源,电源线摘用NH-BV-3×2.5mm²电缆。余压监控器通过CAN/RS-485总线把各个点的监控信息上传到消防掌握室图像展现安装,通信线摘用NH-RVSP-2×1.5mm²。

余压掌握器摘用DC24V集中供电。余压掌握器与余压探测器之间为二总线通信,通信间隔500m,线型NH-RVSP-2×2.5mm²,一只余压掌握器能够带120个余压探测器。余压探测器的设置应包管整个建筑物中的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室、出亡走道的前室、出亡层(间)之间的余压值均能在余压监控器或消防掌握室内实时展现。

余压监控器(主机)设置于有人值班的消防掌握室内,通过通信总线及电源总线与下端余压掌握器毗连。余压掌握器安拆于每台加压送风机配电掌握箱中,通过通信总线与余压探测器停止毗连,而且输出DC24V与风阀施行器停止毗连,余压掌握器向风发施行器发出指令,掌握调剂电动旁通泄压阀的开、闭角度来调剂余压值。余压掌握器与余压探测器操纵二总线停止毗连,每台余压探测器都能设置地址码。余压探测器从各个安拆位置处搜集余压信号,上传至余压掌握器,余压掌握器处置后上传至余压监控器(主机),同时掌握风阀施行器对电动旁通泄压阀的开、闭角度停止调剂,从而调剂疏散通道出口处的余压值。

整个系统功用完美、探测精度高、可靠性高、简单适用、性价比高。

3.2产物选型

余压监控系统在某高层室第的应用计划

余压监控系统在某高层室第的应用计划

余压监控系统在某高层室第的应用计划

余压监控系统在某高层室第的应用计划

根据用户的需求,还能够称心与AcrelEMS企业微电网能效治理平台或者火灾主动报警系统停止数据交换及共享,整个系统设想计划如下图:

余压监控系统在某高层室第的应用计划

3.3现场安拆

探测器安拆

余压探测器包罗ARPM-S/1余压探测器和ARPM-S/2余压探测器副面板,用来检测疏散通道的压力形态并上传给余压掌握器。应在每层防烟楼梯间的前室或者合用前室设置一套;在楼梯间⅓和⅔高度处各设置一套。探测器摘用通用的86盒安拆体例,程度安拆孔距为60mm。利用橡胶软管与低压气嘴相连,软管另一端接到低压区,探测器的工做电源为15~28VDC。

安拆示企图如下图所示:

余压监控系统在某高层室第的应用计划

前室安拆的现场图:

余压监控系统在某高层室第的应用计划

楼梯间安拆的现场图:

余压监控系统在某高层室第的应用计划

余压监控系统在某高层室第的应用计划

余压掌握器安拆

原则导轨式安拆,一般安拆在风机箱内,与送风风机根本为1:1关系。

余压监控系统在某高层室第的应用计划

风阀施行器安拆

风阀施行器与风机是按1:1的比例设置,现场安拆如下图所示。

余压监控系统在某高层室第的应用计划

余压监控系统在某高层室第的应用计划

主机安拆

主机的安拆体例是壁挂安拆,用膨胀螺钉将主机四个安拆脚固定,安拆于小区消防掌握室内,能够对整个系统停止实时监控,现场安拆如下图所示。

余压监控系统在某高层室第的应用计划

4. 完毕语

余压监控系统是集工业计算机手艺,通信、抗电磁骚乱、数字传感手艺及消防二总线于一体的智能化系统。摘用高灵敏度压力信号传感器,24小时实时主动巡检,并摘集加压区域压力改变形态,对过压等毛病发出报警信号并笔录。当防烟楼梯间或前室余压值到达过压监控值时,余压探测器发出报警信号,余压掌握器翻开加压风机风管上的电动旁通阀泄压;余压回落到一般区间值后,探测器发出信号,掌握器封闭旁通阀,通过掌握风阀驱动器的开启角度,连结余压值不变在国度标准要求的区间值内,系统具有实时性、数字化、智能化,主动化,持续动态监控的特征。余压监控系统包管了火灾发作时消防疏散通道的畅达,为大型高层建筑的平安运行和人民生命财富平安保驾护航。

参考文献

[1] 左超 袁琳.消防应急疏散余压监控系统在高层建筑设想中的利用.《电子手艺与软件工程》2018年第23期

[2] 安科瑞企业微电网设想与利用手册.2020.06版

[3] GB50116-2014 建筑设想防火标准[S].

[4] GB51348-2019 民用建筑电器设想原则.

[5] GB50045-95 《高层民用建筑设想防火标准》

[6] GB51251-2017 《建筑防烟排烟系统手艺原则》