中心空调造冷站设想的设想办法和流程丨行有嘉

19小时前 (04:55:54)阅读1回复0
路亚哦哦哦
路亚哦哦哦
  • 管理员
  • 注册排名7
  • 经验值135635
  • 级别管理员
  • 主题27127
  • 回复0
楼主

当下大型造冷空调机组在各类建筑中的利用越来越普及,其做为空调系统的冷源部门,承担着为空调系统供给冷冻水的使命。空调造冷站次要由冷水机组、冷冻水系统、冷却水系统和管路附件等构成,它的设想是整个中心空调系统设想的重要构成部门。

在现实建筑工程设想中,凡是把设想过程分为三个阶段:计划设想、初步设想和施工图设想。关于差别阶段,所要求的设想深度也是纷歧样的。

计划设想阶段是根据工程项目需求,提出响应的处理计划。针对工程项目标共性需乞降可能的个性特征,提出称心室内需求的热通空调整体计划息争决体例。

初步设想是连系工程项目更详尽的工艺材料、设想前提和工程需求,对前期设想计划停止优化,从手艺上确保优化后的计划具有可施行性。

施工图设想是把所有经初步设想落实的手艺和系统等,以详尽的建造用图纸表达出来,确保施工建造过程的完全性、准确性和施行性。

中央空调造冷站设想的设想办法和流程丨行有嘉

中心空调造冷站

(1)明白设想使命,搜集原始材料

原始材料是设想工做的重要根据。原始材料的准确性与完全性,将间接影响设想的准确性与合理性,好比设备的选型、订货、运输、安拆、运行与治理。在停止空调造冷站设想之前,应停止一系列的查询拜访研究,准确地搜集和掌握所需的各类材料。设想者需掌握的材料次要有以下方面:

①冷负荷材料

冷负荷材料是确定冷水机组容量的重要前提,是设想工做中一项重要的原始材料。空调造冷站的冷负荷一般通过空调系统设想人员在工程计算中得出。

②工程概略

在空调造冷站设想之前,应领会供冷建筑物的利用功用,能否为扩建工程,能否已预留站房位置,以及水文、工程地量及地震材料等。

③开展规划材料

在某些工程建立中,特殊是关于工场或分期建立的工程中,应考虑其近期和远期开展规划材料,并根据开展规划材料,预留因为冷负荷增加所需的扩建位置,考虑空调冷冻站的扩建问题。

展开全文

④本地的气象材料

气象材料指工程所在地大气的各类参数,包罗夏日空调室外计算干球温度和湿球温度、冬季空调室外计算干球温度和湿球温度、大气压、全年主导风向等。通过查阅有关手册获得。

⑤水量材料

水量材料指确定利用的冷却水及冷冻水水源的水量材料,此中应包罗水源品种、供水压力及温度、水的碳酸盐硬度和酸碱度(pH值)、水中Fe、Mn含量等,以便为冷却水、冷冻水的处置提出要求。

⑥地量材料

地量材料包罗工程所在地的土壤品级、土壤酸碱度、土壤耐压才能、地下水位、地震烈度等,次要由土建专业掌握。

⑦电源、热源及油、气源材料

应领会建立地域电源、电价、增容等问题;供热的可能性及供热介量品种及参数;油、气源赐与的可能性及参数。

⑧有关空调工程设想标准、造图原则图集、设想辅助材料等

⑨各类设备的样本材料

包罗冷水机组样本、水泵样本、冷却塔样本、水处置器和水过滤器样本、各类管件、阀门样本等。

⑩相关专业的材料

在设想时需要各专业配合协做,并供给设想中必须的前提、图纸和档案材料。关于改扩建的空调冷冻站,除需领会上述材料之外,还必需领会原有造冷设备的数量、利用年限、产物名称、造造商、产物构造特征、产物手艺性能、运行情状、曾发作的变乱及处置情状,原有厂房改建或变更情状,厂区有关地带的综合管线变动情状、厂区道路变动情状,空调冷冻站原有的设想图纸档案和有关专业的设想图纸档案,以及目前还存在的问题等。

中央空调造冷站设想的设想办法和流程丨行有嘉

中心空调冷站系统

(2)确定空调冷冻站的位置

空调冷冻站的位置,应该由工艺设想人员根据有关原则、标准、负荷情状及用户的要求等因素综合确定。

①空调冷冻站的位置,应尽可能靠近冷负荷的中心位置,如许便于管路安插及削减冷量缺失,使室表里官网安插愈加合理、经济,便于日常治理。

②氟利昂压缩式造冷机组和溴化锂吸收式机组可设置在建筑物内,也能够根据详细情状安插于地下室内及楼层上。

③空调冷冻站应尽可能靠近电源、压缩空气站等,以便节约占空中积及初投资,并利于运行、治理和庇护。

(3)确定冷源计划

《民用建筑供热通风与空气调剂设想标准》第8.1.1条规定:供热空调冷源与热源应根据建筑物规模、用处、建立地点的能源前提、构造、价格以及国度节能减排和环保政策的相关规定等,通过综合论证确定,并应契合下列规定:

①有可供操纵的废热或工业余热的区域,热源宜摘用废热或工业余热。当废热或工业余热的温度较高、经手艺经济论证合理时,冷源宜摘用吸收式冷水机组;

②在手艺经济合理的情状下,冷、热源宜操纵浅层地能、太阳能、风能等可再生能源。当摘用可再生能源遭到天气等原因的限造无法包管时,应设置辅助冷、热源;

③不具备本条第1、2款的前提,但有城市或区域热网的地域,集中式空调系统的供热热源宜优先摘用城市或区域热网;

④不具备本条第1、2款的前提,但城市电网夏日供电充沛的地域,空调系统的冷源宜摘用电动压缩式机组;

⑤不具备本条第1款~4款的前提,但城市燃气赐与充沛的地域,宜摘用燃气汽锅、燃气热水机供热或燃气吸收式冷(温)水机组供冷、供热;

⑥不具备本条第1款~5款前提的地域,可摘用燃煤汽锅、燃油汽锅供热,蒸汽吸收式冷水机组或燃油吸收式冷(温)水机组供冷、供热;

⑦夏日室外空气设想露点温度较低的地域,宜摘用间接蒸发冷却冷水机组做为空调系统的冷源;

⑧天然气赐与充沛的地域,当建筑的电力负荷、热负荷和冷负荷能较好婚配、能足够发扬冷、热、电联产系统的能源综合操纵效率并经济手艺比力合理时,宜摘用散布式燃气冷热电三联供系统;

⑨全年停止空气调剂,且各房间或区域负荷特征相差较大,需要长时间地向建筑物同时供热和供冷,手艺经济比力合理时,宜摘用水环热泵空调系统供冷、供热;

⑩在施行分时电价、峰谷电价差较大的地域,经手艺经济比力,摘用低谷电价可以明显起到对电网“削峰填谷”和节约运行费用时,宜摘用蓄能系统供冷供热;

夏热冬冷地域以及干旱缺水地域的中、小型建筑宜摘用空气源热泵或土壤源地源热泵系统供冷、供热;

有天然地表水等资本可供操纵或者有可操纵的浅层地下水且能包管100%回灌时,可摘用地表水或地下水地源热泵系统供冷、供热;

具有多种能源的地域,可摘用复合式能源供冷、供热。

(4)确定冷水机组的型号、台数

冷水机组型号、台数的抉择计算次要根据总造冷量的大小,详细步调如下。

1)确定冷水机组总造冷量

冷水机组总造冷量可按下式计算:

Q0=A1A2A3A4QAC

式中: Q0——电动冷水机组总造冷量,kW;

QAC——空调设想负荷,kW;

A1——同时利用系数,建筑物的同时利用系数与建筑物利用性量、功用、标准、品级及运营治理等多种因素有关,一般在0.6~1.0范畴内;

A2 ——冷缺失系数,可取1.05~1.15;

A3 ——变乱备用量批改系数,当只要2~3台冷水机组时,需考虑在顶峰负荷期间有一台机组因毛病停机时,还可庇护75%摆布的负荷,即两台机组时,A3取1.24,三台机组时,A3取1.12,四台机组以上时A3取1.0;

A4 ——考虑设备传热及出力效率降低的系数,有的厂家样本上已供给。

但是,对国内空调工程的总结与查询拜访表白,空调工程中存在冷水机组关于单栋建筑物的拆机容量偏大的现象,因而《民用建筑供热通风与空气调剂设想标准》第8.2.2条规定:电动压缩式冷水机组的总拆机容量,应根据计算的空调系统冷负荷值间接选定,不另做附加;在设想前提下,当机组的规格不克不及契合冷负荷的要求时,所抉择机组的总拆机容量与计算冷负荷的比值不得超越1.1。

2)确定冷水机组类型

根据造冷量大小、冷冻水水温要求、国度能源政策和本地能源前提、本地水源前提、空调工程初投资及运行费用等多方面情状,确定冷水机组类型。目前空调系统常用的冷水机组有电动压缩式冷水机组和溴化锂吸收式冷水机组两大类,其特征如表1所示。

根据冷凝器冷却体例差别,电动压缩式冷水机组又可分为水冷式和风冷式两种。两种冷水机组对应的造冷站辅助设备也有所差别,如表2所示。风冷式冷水机组冷量相对较小,因为无需冷却水系统,故而机房设想相对简单。摘用水冷式冷水机组,则必需要配套设想冷却水系统。本书次要以水冷式冷水机组为例介绍空调造冷站的设想办法。

中央空调造冷站设想的设想办法和流程丨行有嘉

表1 空调冷源品种及特征

中央空调造冷站设想的设想办法和流程丨行有嘉

表2 水冷、风冷冷水机组对应造冷机房次要辅助设备

3)确定冷水机组台数

《民用建筑供热通风与空气调剂设想标准》第8.1.5条规定:集中空调系统的冷水(热泵)机组台数及单机造冷量(造热量)抉择,应称心空调负荷全年改变法例,称心季节及部门负荷要求。机组不宜少于两台;当小型工程仅设一台时,应抉择调剂性能优良的机型,并能称心建筑更低负荷的要求。

《民用建筑供热通风与空气调剂设想标准》第8.1.6条规定:抉择电动压缩式机组时,其造冷剂应契合现行有关环保的规定。

《民用建筑供热通风与空气调剂设想标准》第8.1.7条规定:抉择冷水机组时,应考虑机组水侧污垢等因素对机组性能的影响,摘用合理的污垢系数对供冷(热)量停止批改。

《民用建筑供热通风与空气调剂设想标准》第8.2.1条规定:抉择水冷电动压缩式冷水机组类型时,宜按表3内的造冷量范畴,颠末性能价格综合比力后确定。

中央空调造冷站设想的设想办法和流程丨行有嘉

表3 水冷式冷水机组选型范畴 注:名义工况指出水温度7℃,冷却水温度30℃。

《民用建筑供热通风与空气调剂设想标准》第8.2.3条规定:冷水机组的选型应摘用名义工况造冷性能系数(COP)较高的产物,并同时考虑满负荷和部门负荷因素,其性能系数应契合现行国度原则《公共建筑节能设想原则》GB 50189的有关规定。

根据《公共建筑节能设想原则》GB 50189的有关规定,电动压缩式冷水(热泵)机组,在额定造冷工况和规定前提下,性能系数(COP)不该低于表4的规定。

中央空调造冷站设想的设想办法和流程丨行有嘉

表4 冷水(热泵)机组造冷性能系数 注:名义工况指出水温度7℃,冷却水温度30℃。

根据《民用建筑供热通风与空气调剂设想标准》,对空挪用冷水机组,除离心计心情组和溴化锂机组外,一般应选用两台或两台以上;即便是选用溴化锂机和离心计心情,当所需较大冷量(如1160kW以上)时,也宜选用两台或多台。只要在很特殊的情状下,如工程较小、机房面积不敷或投资有困难时,才能够考虑只设一台机组,但仍重视选用性能优良、消费厂商办事优良的机型。如许做具有以下长处:

①低负荷运转时,可通过运行台数的几来到达既称心冷量的需求,又到达节能、节电和降低运行费用的目标。

②如对差别部分需要赐与差别温度的冷水时,两台或多台机组可实现分区供冷,那有利于进步造冷机运行的热效率。

③选用两台或多台冷水机组时,从机房安插、零部件的互换和检修便利的看点动身,应选用同型号同冷量的造冷机组为好。当然,统一单元中差别部分所需造冷量相差较大时,也可选用差别造冷量的造冷机。

4)确定冷水机组型号

查阅冷水机组产物样本,根据造冷量抉择机组型号。确定型号时需要重视以下问题:

①抉择机组型号时,需要重视查看产物样本中冷水机组各类参数是在何种工况下测得的。假设其工况和设想工况一样,则间接根据造冷量选型即可。假设其工况和设想工况纷歧样,则需要停止换算,将设想工况下的造冷量换算成产物标注工况下的造冷量后,再停止选型。

②抉择冷水机组时,造冷量必需称心设想要求。冷水机组在设想工况下的造冷量不是只要稍大于或远大于总造冷量即可,一般能够考虑10%~20%的裕量为宜,以免招致调剂过程中冷量不敷或产生大量浪费。

③冷水机组型号确定后,应笔录所选冷水机组的各项参数,包罗性能参数、尺寸、接收位置等。

各类电动压缩式冷水机组的性能参数和产物样本可参考本书第7章冷水机组部门。

(5)冷却水系统设想

冷却水系统的设想包罗冷却塔的选型、冷却水泵的选型、水处置设备的选型和水力计算等。

(6)冷冻水系统设想

冷冻水系统的设想包罗分水器集水器的设想、定压设备的选型、冷冻水泵的选型、水处置设备的选型和水力计算等。

(7)设备、管道安插

根据设备的抉择情状和相关原则、标准停止设备安插和管道安插。

(8)抉择管道、设备的保温素材并确定其厚度

(9)体例设想阐明书

(10)绘造图纸

中央空调造冷站设想的设想办法和流程丨行有嘉

绿色高效造冷手艺的实现途径