钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

3天前 (03-27 03:30)阅读1回复0
海上森林一只猫
海上森林一只猫
  • 管理员
  • 注册排名5
  • 经验值137700
  • 级别管理员
  • 主题27540
  • 回复0
楼主

(1)20d(吊筋平曲长度)

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

吊筋弯钩外包长度20d,吊筋曲径、根数由设想标注。

(2)15d:

1)框架梁锚固端带曲弯钩时,弯钩的包边长度。

2)LL梁锚固端带曲弯钩时,弯钩的包边长度。

3)剪力墙程度筋带曲弯钩时,弯钩的包边长度。

4)梁构造腰筋、挑梁下部筋进进收座的长度。

5)板(含梯板负筋)锚固端带曲弯钩时,弯钩的包边长度。

6)墙根底插筋庇护层厚度≤5 d或锚固长度hj≤LaE(La),插筋弯钩的包边长度。

7)柱根底插筋锚固长度hj≤LaE(La),插筋弯钩的包边长度。

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

展开全文

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

(3)12d:

1)框架柱封顶带曲弯钩时,弯钩外包长度。

2)剪力墙竖向钢筋封顶带曲弯钩时,弯钩外包长度。

3)挑梁悬挑端主筋下弯钩外包长度。

4)非框架梁(不含弧形梁)下部筋进进收座总长度。

5)梁上柱(LZ)座底弯钩外包长度。

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

(4)10d

1)10d;≥75mm:抗震要求下所有的箍筋、拉钩弯钩的平曲长度。

2) 10d;≥100mm:板底筋过梁中线的同时需称心的要求。

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

(5)6d:

1)墙根底插筋锚固长度hj>LaE(La)且庇护层厚度>5d,插筋弯钩的包边长度。

2)柱根底插筋锚固长度hj>LaE(La),插筋弯钩的包边长度。

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

(6)3d:光面钢筋受拉时,末端180度弯钩平曲长度

1)填充墙构造柱主筋弯钩平曲长度。

2)圈梁、过梁主筋弯钩平曲长度。

3)楼梯板筋弯钩平曲长度。

(7)150:构造钢筋(架立筋)与主筋的搭接长度。

(8)La:不该小于200

非抗震构造所有构件;抗震构造的L梁(次梁)、XL梁(挑梁)、JZL(井字梁)、板内受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度(Ll)的基数(搭接100%:1.6 La;搭接50%:1.4 La;搭接25%:1.2 La)。

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

(9)LaE:抗震构造的KZ(框架柱)、KZZ(框收柱)、KL(框架梁)、KZL(框收梁)、Q(剪力墙)、LL(连梁)等抗震构件内受拉钢筋的最小锚固长度及最小搭接长度Lle的基数。

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

(10)1.7 LabE(La):柱锚梁边节点,外侧柱筋与屋面框架梁面层主筋的搭接长度。

(11)1.5 LabE(La):柱锚进梁内节点,外侧柱筋与屋面框架梁面层主筋的搭接长度。

(12)1.2 LaE(La):

1)剪力墙程度钢筋搭接长度。

2)剪力墙竖向钢筋搭接长度。

3)框架柱上柱比下柱多出钢筋的锚固长度。

4)框架柱下柱比上柱多出钢筋的锚固长度。

钢筋工程3d、6d、10d、12d、15d、20d

(13)接头中心错开间距:

1)绑扎搭接:1.3Lle(Ll)。

2)机械毗连≥ 35d。

3)焊接≥ 35d且≥500。

4)剪力墙竖向钢筋比力特殊:绑扎搭接长度1.2 LaE(La),一、二级抗震接头端部错开间距500;机械毗连、焊接接头中心错开间距均为35d。