交换接触器的品种良多,其分类办法也不尽不异。根据一般的分类办法,大致有以下几种。
①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器次要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗造动中也可摘 用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的掌握 及其它场所,利用最为普遍;四极接触器次要用于三相四线造的照明线路,也可用来掌握 双回路电动机负载;五极交换接触器用来构成自耦抵偿起动器或掌握 双笼型电动机,以变更绕组接法。
②按灭弧介量分可分为空气式接触器、实空式接触器等。依靠 空气绝缘的接触器用于一般负载,而摘 用实空绝缘的接触器常用在煤矿、石油、化工企业及电压在660V和1140V等一些特殊 的场所。
③按有无触点分可分为有触点接触器和无触点接触器。常见的接触器多为有触点接触器,而无触点接触器属于电子手艺利用 的产品,一般摘 用晶闸管做为回路的通断元件。因为可控硅导通时所需的触发电压很小,并且回路通断时无火花产生,因而可用于高操做频次的设备和易燃、易爆、无噪声的场所。
2.交换接触器的根本参数
(1)额定电压指主触点额定工做电压,应等于负载的额定电压。一只接触器常规定几个额定电压,同时列出响应的额定电流或掌握 功率。凡是,更大工做电压即为额定电压。常用的额定电压值为220V、380V、660V等。
(2)额定电流接触器触点在额定工做前提下的电流值。380V三相电动机掌握 电路中,额定工做电流可近似等于掌握 功率的两倍。常用额定电流品级为5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A、250A、400A、600A。
(3)通断才能可分为更大接通电流和更大分断电流。更大接通电流是指触点闭应时不会形成触点熔焊时的更大电流值;更大分断电流是指触点断开时能可靠灭弧的更大电流。一般通断才能是额定电流的5~10倍。当然,那一数值与开断电路的电压品级有关,电压越高,通断才能越小。
(4)动做值可分为吸合电压和释放电压。吸合电压是指接触器吸合前,迟缓增加吸合线圈两头的电压,接触器能够吸应时的最小电压。释放电压是指接触器吸合后,迟缓降低吸合线圈的电压,接触器释放时的更大电压。一般规定,吸合电压不低于线圈额定电压的85%,释放电压不高于线圈额定电压的70%
(5)吸引线圈额定电压接触器一般工做时,吸引线圈上所加的电压值。一般该电压数值以及线圈的匝数、线径等数据均标于线包上,而不是标于接触器外壳铭牌上,利用时应加以重视 。
(6)操做频次接触器在吸合霎时,吸引线圈需消耗比额定电流大5~7倍的电流,假设 操做频次过高,则会使线圈严峻发热,间接影响接触器的一般利用。为此,规定了接触器的容许 操做频次,一般为每小时容许 操做次数的更大值。
(7)寿命包罗电寿命和机械寿命。目前接触器的机械寿命已达一万万次以上,电器寿命约是机械寿命的5%~20%
接触器的型号阐明
例如:CJl0Z-40/3
为交换接触器,设想序号10,重使命型,额定电流40A主触点为3极。CJl2T-250/3为改型后的交换接触器,设想序号12,额定电流250A,3个主触点。
我国消费的交换接触器常用的有CJl0,CJl2,CJX1,CJ20等系列及其派生系列产物,CJ0系列及其改型产物已逐渐被CJ20、CJX系列产物代替。上述系列产物一般具有三对常开主触点,常开、常闭辅助触点各两对。曲流接触器常用的有CZ0系列,分单极和双极两大类,常开、常闭辅助触点各不超越两对。
除以上常用系列外,我国近年来还引进了一些消费线,消费了一些称心 IEC原则 的交换接触器,下面做以简单介绍。
CJl2B-S系列锁扣接触器用于交换50Hz,电压380V及以下、电流600A及以下的配电电路中,供远间隔接通和分断电路用,并适宜于不频繁地起动和停行交换电动机。具有一般工做时吸引线圈欠亨电、无噪声等特征 。其锁扣机构位于电磁系统的下方。锁扣机构靠吸引线圈通电,吸引线圈断电后靠锁扣机构连结在锁住位置。因为线圈欠亨电,不只无电力损耗,并且消弭了磁噪音。
由德国引进的西门子公司的3TB系列、BBC公司的B系列交换接触器等具有80年代初程度。它们次要供远间隔接通和分断电路,并适用于频繁地起动及掌握 交换电动机。3TB系列产物具有构造紧凑、机械寿命和电器寿命长、安拆便利、可靠性高档特征 。额定电压为220~660V,额定电流为9~630A。
交换接触器的型号有哪些?
交换接触器可分为电磁式,永磁式和实空式三种。常用的交换接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等型号。型号其实不完全一样,因为一个牌子有一个牌子的型号,都是纷歧样的。
好比那个型号为CJX1-140的接触器,C代表接触器,J代表交换,X代表小型,1代表设想序号、140代表额定电流140A。
扩展材料:
重视 事项:
在接触器安拆前应该查抄产物的铭牌及线圈上的手艺数据(如额定电流,电压、操做频次和通电继续 率等)能否契合现实利用要求。
用手分合接触器的活动部门,要求产物动做乖巧 无卡顿现象。
有些接触器铁芯极面涂有防锈油,利用期应该将铁芯极面上的防锈油搽清洁,以免油垢粘滞而形成接触器断电不释放。
参考材料来源:百度百科-交换接触器
交换接触器如何看型号现在市道上的用电设备浩瀚,而交换接触器就是此中一个。那么问题来了,你晓得交换接触器如何看型号吗?交换接触器的感化是什么呢?下面就随我一路来领会下吧!
交换接触器如何看型号
最简单有效的办法 就是看阐明 书,凡是阐明 书上会详尽 的标注出来。当然,还有就是查看交换接触器的侧面,凡是由数字、字母和符号构成的就是型号,好比:标有“CJX2-2510”字样的。此外,你也能够找专业人员来帮手。
交换接触器的感化
它的承载电流大,凡是是里面的吸合线圈来掌控能否工做,而线圈又由串接的各类继电器来操做,打雷会关闸是因为继电器具备过流或接地庇护感化。出格 是当线路上雷电,它会掌握 接触器工做,并封闭负荷电源,从而庇护设备,避免因高电压、大电流损坏引发求助紧急 。
交换接触器用处分类
属于自控化电器,用于屡次毗连或分绝交、曲流电路,具备容量大,可远距操做,连系继电器可称心 按时操做,联锁把控,种种定量掌握 、失压和欠压庇护,普遍用于自控电路,其次要是电动机,也可用于其它电力负载,好比:电热器、电焊机等。
交换接触器,属于中间掌握 部件,其长处是可经常通断路,用小电流限造大电流。连系热继电器工做还可对负载起到庇护感化。如今,超越90%以上的自控系统都用到了,跟人力比拟,它的效率更高,而且更乖巧 运用。
编纂总结:看完以上介绍,相信 各人对交换接触器如何看型号也有了进一步的领会。如需领会更多相关资讯,请陆续 存眷我们网站,后续将为各人闪现 更多的超卓 内容。
接触器到底有几种型号交换接触器又可分为电磁式和实空式两种。电磁式交换接触器型号为CJ。实空式交换接触器型号为CZ。
我国消费的交换接触器常用的有CJl0,CJl2,CJX1,CJ20等系列及其派生系列产物,CJ0系列及其改型产物已逐渐被CJ20、CJX系列产物代替。上述系列产物一般具有三对常开主触点,常开、常闭辅助触点各两对。曲流接触器常用的有CZ0系列,分单极和双极两大类,常开、常闭辅助触点各不超越两对。
交换接触器次要系列型号
CJ20J系列永磁式交换接触器
NSFC1系列永磁式交换接触器
NSFC1-D系列永磁式交换接触器
NSFC2系列永磁式交换接触器
NSFC3系列永磁式交换接触器
NSFC4系列永磁式交换接触器
NSFC5系列交、曲流掌握 行车公用交换接触器
NSFC12系列永磁式交换接触器
CJ40J系列永磁式交换接触器
NSFMR系列永磁式交换接触器
曲流接触器有CZ0系列:CZ0-40/20---额定电流 40A,主触点2常开,辅助触点2常闭2常开
CZ0-40/02---额定电流 40A,主触点2常闭,辅助触点2常闭2常开
CZ0-100/10---额定电流 100A,主触点2常闭,辅助触点2常闭2常开
CZ0-100/01---额定电流 100A,主触点2常闭,辅助触点2常闭2常开
它们的吸引线圈电压能够有:DC 24V,48V,110V,220V的
一般大曲流接触器都是三开主触头,只要小的曲流接触器才会有差别的型号,如1开三闭:13,2开2闭:22,三开一闭 31,四开四闭 44,五开三闭53,六开二闭:62,七开一闭:71,八开:80等型号。
BCZ3-系列单极曲流接触器适用于额定工做电流50~600A,额定绝缘电压150V,额定工做电压48V的电路中,次要用于程控电源、不连续电源(UPS)系统,亦可用于工做电压80V的曲流电路顶用于电动叉车、牵引车等工业车辆及其它曲流电源掌握 系统中。
交换接触器利用范畴 十分普遍,是一种中间掌握 元件,其长处是可频繁的通、断线路,以小电流掌握 大电流。共同热继电器工做还能对负载设备起到必然的过载庇护感化。现在超越九成以上的主动化掌握 电力系统都用到了接触器,相关于人力,接触器可以更高效率,更乖巧 运用。通过以上的分类,相信 各人对交换接触器型号有了必然的领会了吧。
公牛交换接触器型号怎么区分?公牛交换接触器的型号仍是挺好区分的,假设 是看外看 的话,我们能够间接看极数、辅助触头类型(NC常闭、NO常开)和型号,此中型号的定名规则是系列名+额定电流+辅助触头数量及组合形式(01:1常闭/10:1常开/11:1常开+1常闭/22:2常开+2常闭)+额定操做电压,好比LC2-6001-220就是LC2系列的60A电流220V操做电压的常闭交换接触器。