电压互感器接线端子图

6小时前 (22:00:20)阅读1回复0
大清
大清
  • 管理员
  • 注册排名9
  • 经验值139925
  • 级别管理员
  • 主题27985
  • 回复0
楼主
1、电压互感器怎么接线 2、你好,能请教下电压互感器的110V怎么接? 3、电压互感器的三种接线体例是什么? 4、电压互感器接线体例和原理图 5、电压互感器有几种接法 6、电压互感器的接线体例 电压互感器怎么接线

电压互感器的接线体例良多,常见的有以下几种:

(1)一台单相电压互感器,当用于110KV及以上中性点接地系统时,可丈量某一相对地电压;当用于35KV及以下中性点不接地系统时,只能摘 用丈量相间电压的接线体例,不克不及丈量相对地电压

(2)用两台单彼此感器别离 跨接于电网的UAB及UBC的线间电压上,接成不完全三角形接线(也称V,v接线),普遍利用 在20KV以下中性点不接地或经消弧线圈接地的电网中丈量三个相间电压,但不克不及测相对地电压。

那种不完全三角形接线,用于丈量两个线电压UAB与UBC,当互感器的次要二次负荷是电能表和功率表时,那种接线体例最为安妥 。

(3)三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d11或YN,y,d11的接线形式(二次侧星形绕组中性点不间接接地,而摘 用b相接地),普遍利用 于各级电压系统中,而3~15KV电压级普遍摘 用三相式电压互感器。其二次绕组用于丈量相间电压或相对地电压,辅助二次绕组接成启齿三角形,供接进 中性点不接地电网绝缘监视仪表、继电器利用,或供中性点间接接地系统的接地庇护。

(4)电容式电压互感器接线形式:在中性点不接地或经消弧贺李渣线圈接地的系统中,为了丈量相对地电压,PT一次绕组必需接成星形接地的体例。

在3~60KV电网中,凡是摘 用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。必需指出,不克不及用三相三柱式电压互感器做那种丈量。当系统发作单相接地短路时,在互感器的三相中将有零序电场通过,产生大小相等、相位不异的零序磁通。在三相三柱扰敏式互感器中,零序磁通只能通过磁阻很大的气隙和铁外壳构成闭合磁路,零序电流很大,使互感器绕组过热以至损坏设备。而在三相五柱式电压互感器中,零序磁通可通过两侧的铁芯构成回路,磁阻较小禅悄,所以零序电流值不大,对互感器不形成损害。

你好,能请教下电压互感器的110V怎么接?

电压互感器一般用于高压系统的丈量、庇护、计量和监悄伍控等启盯或利用,其二次的额定电压一般为100V,没有110V电压之说。

在三相高压系统中,电压互感器一般二次侧为双绕组,接线则知体例如下:

此中,电压互感器二次的线电压为100V,相电压为100/√3=57.74V。下面的绕组构成启齿三角形,用于监视系统三相电压的平衡情状 。

电压互感器的三种接线体例是什么?

电压互感器接线体例

(1)一个单相电压互感器接于两相间。用于丈量线电压和供仪表、继电庇护安装用。

(2)两个单相电压互感器接成V/V接线。供只需要线电压的仪表、启埋继电庇护安装用。V/V接线多用于在发电厂中,为了同期安装而设的。同期安装要接进 两侧PT的电压停止比力相位差,那两个电压必需有一个公共点才气准确 比力。

(3)三个单相电压互感器接成Y0/Y0接线。那种接法可丈量三相电网的线电压和相电压。因为小接地电流系统发作单相接地时,别的两相电压要升到线电压,所以,那种接线的二次侧所接的电压表不克不及按相电压来抉择 ,而应按线电压来抉择 ,不然在发作单相接地时,仪表可能被烧坏。

基键资本结

电压互感器的根本构造和变压器很类似,它也有两个绕组,一个喊 一次绕组,一个喊 二次绕组。两个绕组都拆在或绕在铁芯上。两个绕组之稿旁兆间以及绕组与铁芯之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁芯之间都有电器隔离。

电压互感器在运行时,一次绕组N1并连接在线路上,二次绕组N2并连接仪表或继电器。因而在丈量高压线路上的电压时,虽然一次电压很高,但二次却是低压的,能够确保操做人员和仪表的平安。

以上内容参考:百度百科-电压互感器

电压互感器接线体例和原理图

电压互感器的几种接线体例,包罗一台单彼此感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。

原理图:

原理图阐明 :

电压互感器有一次绕组、二次绕组、铁芯接线端子和绝缘撑持物等构成,其工做原如图。

电压互感器一次绕组具有较多的匝数N1,并连接于被测电路的两头,其绝缘品级与现实系统的电压响应。

二次绕组具有较少的匝数N2,可接通丈量仪表或电能表的电压线圈,二次额定电压凡是为100V。

其工做原理与变压器相租清同,根本构造也是铁心团稿和原、副绕组。特征 是容量很小且比力恒定,一般运行时接近于空载形态。

电压互感器自己的阻抗很小,一旦副边发作短路,电流将急剧增长而销毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边塌型孝绝缘损毁时,副边呈现对地高电位而形成人身和设备变乱。

电压互感器有几种接法

电压互感器在三相电路中常用的接线体例有四种1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可丈量相间线电压,但不克不及测相行圆闹电压,它普遍利用 在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可赐与 要求丈量线电压的仪表和继电器,以及要求赐与 相电压的绝缘监察电压表。4.一台三相五行柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(启齿三角形)档罩,接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压腔弊表等。辅助二次线圈接成启齿三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统一般工做时,三相电压平衡,启齿三角形两头电压为零。当某一相接地时,启齿三角形两头呈现零序电压,使绝缘监察电压继电器动做,发出信号。

电压互感器的接线体例

一般主接线图都用单相pt。

1、消协PT,一只单相双绕组电压互感器,一高压绕组一低压绕组。

2、pt,三只单相双绕组电压互感器,Y y接线。

3、消协pt,单只单相三绕组电压互感器。一高压绕组两低压绕组。

4、pt,三只单相四绕组电压互感器,高压绕组为Y接线,两组低压绕组为y接线,一组低压绕组为启齿三角接线。

5、pt,三只单相五绕组渗旅电压互感器,高压绕侍知组为Y接线,三低压绕组为y接线,一组低压绕组为开丛谈凳口三角接线。

0