星-三角降压启动电路图:
星-三角降压启动原理:
1、当负载对电动机启动力矩无严厉 要求又要限造电动机启动电流、电机称心 380V/Δ接线前提、电机一般运行时定子绕组接成三角形时才气摘 用星三角启动办法;
2、该办法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动胜利后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关敏捷切换);
3、因为电机启动电流与电源电压成反比,而此时电网供给的启动电流只要全电压启动电流的1/√3,因而其启动力矩也只要全电压启动力矩的1/3;
4、星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,所以不克不及一顷睁概而论以电机功率的大小来确定能否需摘 用星三角启动,还要看是什么样的负载。
一般在启动时负载轻、运行时负载重的情状 下可摘 用星三角启动,凡是鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍,而电网对电压要求一般是正负10%,为了使电机启动电流不合错误电网电压构成过大的冲击,能够摘 用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超越变压器额定功率的10%时就要摘 用星三角启动;
5、在现实利用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角雀明岁启动,如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A摆布),按一般设置装备摆设的热继电器底子启动不了(关风门也没用),热继电器配太大又无法起到庇护电槐战机的感化,所以定见 摘 用星三角启动。
扩展材料:
星-三角降压启动
(1)一般大于11KW的电机都需要降压启动。
在现实利用过程中,发现电机从11KW起头就需要降压启动。如风机在启动时,11KW电流在7-9倍(100A)摆布。按一般设置装备摆设的热继电器是启动不了的,热继电器配大了又起不了庇护电机的感化,所以需要用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,因为电机抵达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在3KW摆布的电机,能够选用1.5倍额定电流的断路器间接启动。
(2)星(Y)-三角降压启动接线办法。
星形接U1,V1,W1,同时把U2,V2,W2短接。
三角形U1-W2,V1-U2,W1-V2别离 短接,电源加在构成的三角形接头上。
参考材料:
百度百科-星-三角启动
星三角降压启动原理电路图
星三角启动电路图:
星三角降压启动,通过改动电机绕组的接法,到达降压启动的目标。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将型枣电机绕组的三个尾端闭合。
扩展材料
电机启动电流近似与定子的电压成反比,因而要摘 用降低定子电压的办法 来限造启动电流,即为降压启动又称减压启动。关于因间接启动冲击电流过大而无法承卜让拆受的场所,凡是摘 用减压启动,此时,启动转矩下降,启动电流也下降,只合适滑行必需减小启动电流,又对启动转矩要求不高的场所。
常见降压启动办法:转子串电阻降压启动、电抗降压启动、Y/Δ起动掌握 线路、延边三角启动、软启动及自耦变压器降压启动。
参考材料:百度百科-降压启动
星三角启动原理接线图星三角启动电路图:
星三角降压启动,通过改动电机绕组的接法,到达降压启动的携码目标。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。
星三角降压启动重视 事项
只合适于电动机一般运行为三角形毗连,我们会经常看到马达铭牌上面有些写着(∆)220、(Y)380,会有人量疑是不是铭牌标错了,其实如许写的目标是说那个马达线圈只能承担 220v的相电压。那种电机不克不及用于星三角降压启动。
接线前要记得将马达本来的短接片拆掉,有些人大意 大意忘记拆掉,要理解星三角降压启动用到三个交换接触器,此中一个做为主电源。剩下一个星型启动,一个三角形运转的接触器,那两个接触器就相当 于能够掌握 的短接片,需要哪个的时候哪个闭合。
星型启动时间过短转速还未提拔,假设 此时切换到三角形,启动电流仍是很大。星型启动时间过长,电时机因为低电压,高电流而销毁。根据 负载决定,当负载过大时,因为电流与转矩成反比,祥橡电机将会降低额定转矩,因而随便 过流、过载。当重型负载时,时间谨隐旁能够恰当短一点,风机、水泵类的负载时间则能够长一点。
星三角启动电路图星三角启动电路图:
星三角降压启动,通过改动电机绕组的接法,到达降压启动的目标。启动时,由主接触器将电源给电机绕组的三个首端,由星点接触器将电机绕组的三个尾端闭合。
扩展材料:
星形-三角形变更是电路的转化,可通过基尔霍夫定律来完成,星形电路三相别离 为:r1、r2、r3;三角形电路三相别离 为:R12、R23、R13。
⒈星形变更为三角形:
R12 = r1 + r2 + (r1·r2) / r3;
R23 = r2 + r3 + (r2·r3) / r1;
R13 = r1 + r3 + (r1·r3) / r2;
⒉三角形变更星形:
r1 = (R12·R13) / (R12 + R23 + R13);
r2 = (R23·R12) / (R12 + R23 + R13);
r3 = (R13·R23) / (R12 + R23 + R13);
详细变更办法能够用基尔霍夫定律来变更。
电路图 是指用电路元件符号表达 电路毗连的图。电路图是人们为研究、工程规划的需要,用物理电学原则 化的符号绘造的一种表达 各元器件构成及器件关系的原理规划图。由电路图能够得知组件间的工做原理,为阐发性能、安拆电子、电器产物供给规划计划。
在设想电路中,工程师可沉着在纸上或电脑汪运长进行,确认完美 后再停止现实安拆。通过调试改进 、修复错误、曲至胜利。摘 用电路仿实软件停止电路辅助设想、虚拟的电路尝试,可进步工程师工做效率、节约进修时间,使实物图更曲看 。
原理图
又被喊 做“电原理图”。那种图,因为它间接表现了电子电路的构造和工做原理,所以一般用在设想、阐发电路中。阐发电路时,通过识别图纸上所画的各类电路元件符号,以及它们之间的毗连体例,就能够领会电路现实工做时的原理,原理图就是用来表现电子电路的工做原理的一样东西。
方框图
简称框图,方框图是一种用方框和连线来表达 电路工做原困如梁理和构成概略的电路图。从底子上说,那也是一种原理图,不外在那种图纸中,除了方框和连线,几乎就没有此外符号了。
它和上面的原理图次要的区别就在于原理图上详尽 地绘造了电路的全数的元器件和它们的毗连体例,而方框图只是简单地将电路根据功用划分为几个部门,将每一个部门描画成一个方框,在方框中加上简单的文字阐明 ,在方框间用连线(有时用带箭头的连线)阐明 各个方框之间的关系相扰。
所以方框图只能用来表现电路的大致工做原理,而原理图除了详尽 地表白电路的工做原理之外,还能够用来做为摘 集元件、造造 电路的根据。
参考材料:百度百科-星形-三角形变更
求电机星三角启动的原理图及讲解电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动体例 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机能够摘 用“星一三角形换接启动”。那是一种简单的降压启动体例,在启动时将定子绕组接成星形,待启动友晌哗完毕后再接成三角形,就能够降低启动电流,减轻它对电网的冲击。如许的启动体例称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-Δ起动)。
摘 用星三角启动时,启动电流只是本来按三角形接法间接起动时的1/3。假设 间接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为本来三角形接法间接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严厉 要求又要限造电动机启动电流且电机称心 380V/Δ接线前提才气摘 用星三角启动办法。
星三角启动原理图2
那种Y-Δ(星三角)起动办法,目标是降低起动电流,减小对电网及电器设备的危害,那个办法只合适于几十千瓦的小型电机,如大型电机摘 用的是自藕变压器起动体例。
M为主接触器,不管在启动仍是一般运转是都是接通的。
S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾毗连起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
T时间继电器,起动时,好比要让电机在5秒内完成起动进进 一般运转形态,就可把时间继电器设定到5秒
FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的掌握 触点,到达断开掌握 回路的目标。
起动过程:合上隔分开关---合上断路器----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。
其时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因而断电,接触器R接通-完成起动
停行-按下OFF按钮断开其掌握 回路-完成。期待下次起动。
接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵造,是避免接触器主触点粘连,而引起短路变乱而设的互锁电路。
星三角启动原理图2:
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。
L1/L2/L3别离 表达 三根相线;QS表达 空气开关;Fu1表达 主回路上的保险;
Fu2表达 掌握 回路上的保险; SP表达 停行按钮;ST表达 启动按钮;
KT表达 时间继电器的线圈,后缀的数字表达 它差别的触点;
KMy表达 星接触器的线圈,后缀的数字表达 它差别的触好行点;
KM△表达 三角接触器的线圈,后缀的数字表达 它差别的触点;
KM表达 主接触器的线圈,后缀的数字表达 它差别的触点;
U1/V1/W1别离 表达 电动机绕组的三个同名端;
U2/V2/W2别离 表达 电动机绕组的另三个同名端;
为了论述便利,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。
合上QS,按下St,KT、KMy得电动做。
KMY-1闭合,KM得电动做;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,制止KM△误动做;
KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工做做好预备 ;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动形态。
时间继电器延时抵达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法做预备 ;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
KM△-1断开,停行为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不克不及得电误动做:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转形态。
电动机的三角形运转形态,必需要按下SP,才气使全数接触器线圈失电跳开,才气停行运转。
星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三订交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较间接加380V启动电流大为降低,制止了过大的启动电流对电网构成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可到达必然的转速。
角形运行:经星形启动电动机继续 一段时间(约几十秒钟)到达必然的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形毗连并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大进步,电动机进进 额定前提下的运行过程。
那里的降压启动就是刚起头的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分隔接,一头三根线并在一路谨裂,当启动的必然的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,必然要联锁啊,否则一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。