送风机RB处置要点(1)发现送风机跳闸,查抄RB连锁动做一般,汽锅主控目的快降至480MW,汽轮机TF体例。不然按手动RB处置。(2)查抄同侧引风机联跳,跳闸的引、送风机静(动)叶到零,出口挡板封闭,不然手动封闭。(3)查抄运行侧风机出力主动加至设定值(送风机75%/引风机83%/—次风机70%)且未过电流[送风机329A/引风机882A(5500r/min)/—次风机401A],炉膛负压(一lOOPa)及总风量(2100t/h)主动调理一般。
(4)保留3台磨煤机运行,E、B、D磨煤机间隔10s跳闸。A磨煤机运行时等离子点火系统投人,未运行投人最下层磨煤机油枪。(5)燃料量(200t/h)、给水量(1420t/h)抵达目的值附近,主动调理一般,严密监视煤水比婚配、过热度在适宜范畴。
(6)监视汽轮机调门在RB动做后先关后开(82%-92%),主汽压力目的14。5MPa。汽温下降过快而关调门时应避免调门封闭过度。(7)调整过热器一、二级减温水和再热器减温水,调整烟气挡板,维持主汽温、再热汽温不变,监视汽锅金属壁温不超限。(8)封闭跳闸侧空气预热器生齿烟气挡板和热二次风挡板,避免冷一、二次风通过跳闸侧的空气预热器未加热进人汽锅和磨煤机,影响平安运行。
(9)调整两台一次风机出力,封闭跳闸侧冷、热一次风挡板,将跳闸侧一次风机停运。、(10)查抄排烟温度和跳闸磨煤机出口温度一般、燃烧器风门主动调理一般、运行风机轴承温度一般。(11)汽轮机监视凝汽器、除氧器、高压加热器和低压加热器水位一般,轴封压力和温度一般,给水栗汽轮机供汽一般,两台给水泵汽轮机流量调理不变。
(12)若是RB主动动做过程有异常或汽温、壁温有异常,应及时报酬干涉。(13)当现实负荷与目的负荷相差20MW时,查抄RB主动复位。查抄送风机跳闸原因,按照情况停止处置。