钢筋绑扎搭接长度多少d?基础钢筋绑扎搭接长度规范要求?

1天前 (07-05 21:34)阅读1回复0
kanwenda
kanwenda
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值323260
  • 级别管理员
  • 主题64652
  • 回复0
楼主
钢筋绑扎搭接长度多少d?28mm和32mm)钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度拓展资料:钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。基础钢筋绑扎搭接长度规范要求?钢筋绑扎搭接长度规范要求:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度。

钢筋绑扎搭接长度多少d?

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度

钢筋绑扎搭接长度多少d?基础钢筋绑扎搭接长度规范要求?

拓展资料:1、工艺流程:清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋

2、清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。

3、按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。双向受力板,短方向钢筋在下,长方向钢筋在上。

4、在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。

5、绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的相交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。

6、在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫块的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15㎜,钢筋搭接长度与搭接位置的要求与前面所述梁相同。

基础钢筋绑扎搭接长度规范要求?

钢筋绑扎搭接长度规范要求:

注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;

当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;

当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;

当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;

注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;

对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;

在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;

对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;

当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;

注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;

在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

注4: 纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。