调节阀又名控制阀,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。调节阀常用分类:自力式调节阀。b.调节阀:直行程气动调节阀(1)单座调节阀;(3)套筒调节阀;(4)角形调节阀;调节阀正作用是指:气开调节阀是在膜头的下面进气,调节阀正反作用?调节阀的正作用就是执行机构是正作用的作用形式。
什么是调节阀?调节有哪些种类?
调节阀又名控制阀,在工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、温度、液位等工艺参数的最终控制元件。一般由执行机构和阀门组成。如果按行程特点,调节阀可分为直行程和角行程;按其所配执行机构使用的动力,按其功能和特性分为线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。调节阀适用于空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等介质。英文名:control valve,位号通常FV开头。调节阀常用分类:气动调节阀,电动调节阀,液动调节阀,自力式调节阀。
按用途和作用分类
a.两位阀:主要用于关闭或接通介质;
b.调节阀:主要用于调节系统。选阀时,需要确定调节阀的流量特性;
c.分流阀:用于分配或混合介质;
d.切断阀:通常指泄漏率小于十万分之一的阀。
按主要参数分类
1 按压力分类
(1)真空阀:工作压力低于标准大气压;
(2)低压阀:公称压力PN≤1.6MPa;
(3)中压阀:PN2.5~6.4MPa;
(4)高压阀:PN10.0~80.0MPa,通常为PN22、PN32;
(5)超高压阀:PN≥100MPa。
2 按介质工作温度分类
(1)高温阀:t>450℃;
(2)中温阀:220℃≤t≤450℃;
(3)常温阀:-40℃≤t≤220℃;④低温阀:-200℃≤t≤-40℃。
常用分类法
这种分类方法既按原理、作用又按结构划分,是目前国内、国际最常用的分类方法。一般分为九个大类:
直行程气动调节阀
(1)单座调节阀;
(2)双座调节阀;
(3)套筒调节阀;
(4)角形调节阀;
(5)三通调节阀;
(6)隔膜阀;
(7)蝶阀;
(8)球阀;
(9)偏心旋转阀。前6种为直行程,后三种为角行程。
这九种产品亦是最基本的产品,也称为普通产品、基型产品或标准产品。各种各样的特殊产品、专用产品都是在这九类产品的基础上改进变型出来的。
调节阀的正反作用?
调节阀正作用是指:当信号压力增大时,阀杆向下运动,反作用反之。一般情况下,气开调节阀是在膜头的下面进气,气关阀在膜头的上面进气。调节阀气开和气关的选择,一般由生产、工艺来确定。从安全的角度来考虑的,即当现场的设备出现异常情况时,要求阀门打开还是关闭。要求打开的为气关阀,要求关闭的为气开发。
调节阀正反作用?
调节阀的正作用就是执行机构是正作用的作用形式,调节阀的反作用就是执行机构是反作用的作用形式。
调节机构是由阀体,阀座,阀芯,上阀盖和密封填料等组成的,是调节阀的调节部分,它的正反作用是由阀芯的正装和反装来决定的,当阀芯在执行机构的作用下向下移动时,阀芯与阀座之间的流通截面积减小的称为正装阀;相反,当阀芯在执行机构的作用下向下移动时,阀芯与阀座之间的流通截面积增加的称为反装阀。
扩展资料:
阀门定位器是配合执行机构使用的,通常使用的电器转换类型的,把4到20mA的模拟信号通过电器转换变成调节阀所需要的气源信号。
定位器的正作用是输入信号增大时,输出到执行机构的气压增大,定位器的反作用是输入信号增大时,输出到执行机构的气压减小。
定位器接受的这个信号可以是自动调节信号,也可以是人工操作的信号,传输给执行机构来推动操作调节机构,以此改变介质的流量,达到调节温度、压力、流量、液位等参数的目的。