发电机做交流耐压试验的注重事项

4周前 (11-13 12:36)阅读1回复0
找个小木屋
找个小木屋
  • 管理员
  • 注册排名10
  • 经验值91970
  • 级别管理员
  • 主题18394
  • 回复0
楼主

跟着发电机容量的不竭增大,发电机定子绕组的对地或相间容量大大增加,参考电容量如表所示。

汽轮发电机 容量(MW) 200 300 600 900

电容量(μF) 0.198 0.177~0.263 0.31~0.34 0.26

水轮发电机 容量(MW) 72.5~85 300 400

电容量(μF) 0.694 1.7~2.5 2.0~2.5

因为发电机定子绕组的对地或相间电容量大,如300MW水轮发电机定子绕组对地电容量高选1.7~2.5μF,工频耐压时电容电流抵达25~35A,试验设备容量数千kVA,如摘用常规试验设备时,设备粗笨,调压设备等均难于齐全,更为严峻的是用常规大容量试验设备时,短路容量大,一旦发电机定子绕组绝缘被击穿时毛病点短路电流大,搞欠好会形成烧损铁芯,那将使发电机修复困难,将形成很大的经济缺失。因而,大型发电机交换耐压时需摘用谐振耐压。

大容量串联谐振耐压设备分为高电压型和大电流型两大类。前者适用于GIS等超高电压的输变电设备,后者适用于大型发电机、电容器、电缆等大电容量的设备。在耐压试验中,原则上不消混合式谐振。一般习惯称为的谐振变压器,只是并联谐振在电路磁路上的一种变形,不属并联谐振。当前国际国内的太容量谐振耐压设备,满是串联谐振型,因为:

(1)串联谐振电路现实上是一个基波电流的串联谐振滤渡电路,通过滤波后几乎是完全正弦形的电流在被试电容(发电机)上压降的波形(试验电压波形),当然是很好的正弦渡,畸变率极低。

(2)发电机定子绕组绝缘发作击穿,可能烧伤定子铁芯。串联谐振电路在发作被试品击穿时,立即脱谐,相当于立即串进了一个大的限流电抗器,跟着击穿的发作,电流立即下降为一般试验电流的I/Q(Q为试验回路操行因数,一般Q=10~50),可确保击穿后定于铁芯绝对平安。

(3)串联谐振和并联谐振一样,因为谐振将使无功功率得到全抵偿,使电源容量和试验设备的容量降为现实试验容量的l/Q。串联谐振有较好的手艺性、平安性、经济性,谐振设备的性能比力见表。

设备类型 输出波形畸变率 试品击穿后的短路电流 抵偿功用 单件更大量量 综合评判

通俗变压器 大 大 无 更大 劣

并联谐振 较大 较大 好 较小 较好

谐振变压器 较大 较大 好 略大 极好

串联谐振 最小 极小 好 小 优

用串联谐振丈量交换耐压试验办法是通过改动试验回路中的电感、频次、是回路处于谐振形态,摘用那种办法能称心高压、大电流的试验要求。用串联谐振做交换耐压试验时应重视以下几点:

1、试验前应领会被试设备的非毁坏性试验项目能否合格,如有缺陷或反常,应在肃清以后再停止试验;

2、试验现场应围好遮栏,挂好警示标记牌,并派专人监视;

3、试验前应将被试设备的绝缘外表擦拭清洁,将试验设备、被试品的外壳和非被试绕组可靠接地。对多油设备应按有关规定使油静行必然时间后再做试验,如:大容量变压器,应使油静行12~24h;3~l0kV变压器,应使油静行6—12h;

4、调整庇护球间隙,使其放电电压为试验电压的105%~110%,持续试验三次,应无明显区别,并查抄过电流庇护安装动做的可靠性;

5、根据试验接线图接好线后,应有专人查抄,确认无误(包罗引线对地间隔、平安间隔等)前方可预备加压;

6、加压前要查抄调压器能否在零位,确认在零位前方可加压,并且要在高唤“家高压”后才气施行操做;

7、关于升压速度,在试验电压的30%以下时能够略微快一些,其后升压应平均,约按5%试验电压/s停止升压,或升至额定试验电压世界为10~15s;

8、升压过程中应监视电压表及其他仪表的改变,0.5倍额定试验电压时,读取被试设备的电容电流;当升至额定电压时,起头计算时间,再读取电容电流,时间到后迟缓降下电压至零,再断开电源;

9、试验中若发现电压表指针摆动很大,被试物发出反常响声,毫安表的指示急剧增加,被试物冒烟、冒火、绝缘外表发等持续火花放电等情状时,应立即降下电压,在高压侧挂上地线后,查明原因;

10、被试设备无明白规定者,一般耐压时间为1min;绝缘棒等用具耐压时间为5min。试验完毕应及时挂上地线,然后接触有关部位,应无发热现象;

11、试验前后应丈量被试设备的绝缘电阻及吸收比,两次丈量成果不该有明显区别。

0
回帖

发电机做交流耐压试验的注重事项 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息