调频式串联谐振耐压装置1024kVA/64-512kV技术方案

1个月前 (11-13 12:36)阅读1回复0
玛丽儿
玛丽儿
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值96235
  • 级别管理员
  • 主题19247
  • 回复0
楼主

湖北四方国瑞电力控股有限公司为各人讲述一下:调频式串联谐振耐压安装1024kVA/64-512kV手艺计划

一、调频式串联谐振耐压安装概述:

调频式串联谐振耐压安装 SFBP-DL-1024kVA/64-512kV,称心220kv收柱绝缘子、隔分开关和GIS的交换耐压试验,试验电压450kV。 称心110kV主变交换耐压试验,35kV交换耐压试验。称心110kV收柱绝缘子,隔分开关和GIS的交换耐压试验,试验电压256kV。称心35kV及以下电缆、开关、绝缘子试验。

调频式串联谐振耐压安装 SFBP-DL-1024kVA/64-512kV,容量110kV,300mm2电缆2500m,电容量≤0.2366μF,试验频次为30-300Hz,试验电压128kV。试验电流I=2πfCU试 =2π×40×0.2366×10-6×128×103=7.6A 设想四节电抗器,利用四节电抗器并联,则电抗器单节为128kVA/64kV/2A/60H,系统总容量为1024kVA。

二、调频式串联谐振耐压安装功用参数:

1. 额定容量:1024kVA;

2. 输进电源:380V电压,频次为50Hz;

3. 额定电压:64、128、256、512kV;

4. 额定电流:16、8、4、2A;

5. 工做频次:30-300Hz;

6. 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%;

7. 工做时间:额定负载下容许持续60min;过压1.1倍3分钟;

8. 温 升:额定负载下持续运行60min后温升≤65K;

9. 操行因素:安装本身Q≥30(f=45Hz);

10. 庇护功用: 对被试品具有过流、过压及试品闪络庇护(详见变频电源部门);

11. 丈量精度:系统有效值1.5级;

三、调频式串联谐振耐压安装设置装备摆设一览表:

序号

设备名称

型号及规格

单元

数量

备注

1

鼓励变压器

JLB-60kVA/4、8、16 kV

1

2

变频电源

HZBP-DL-60kW/380V

1

3

高压电抗器

HZDK-128kVA/64kV

8

4

电容分压器

FRC-520-1000pF

1

5

电容分压器

FRC-128KV-1000pF

1

6

抵偿电容器

HZBC-520KV-4000pF

1

7

抵偿电容器

HZBC-128KV-4000pF

1

8

试验毗连线

1

9

均压罩及高压屏障线

1

产物参数

1. 鼓励变压器JLB-60kVA/4/8/16kV,1台

a) 额定容量:60kVA;

b) 输进电压:400V,单相;

c) 输出电压:4、8、16 kV

d) 结 构:油式

e) 重 量:约240kg;

2. 变频电源BPXZ -60kW/380V,1台

a) 额定输出容量:60kW

b) 工做电源:380V,工频

c) 输出电压:0 – 400V,单相,

d) 额定输进电流:157A

e) 额定输出电流:157A

f) 输 出 波 形:正弦波

g) 电压辨认率: 0.01kV

h) 电压丈量精度:0.5%

i) 频次调剂范畴:30 – 300Hz

j) 频次调剂辨认率:≤0.1Hz

k) 频次不变度: 0.1%

l) 运 行 时 间:额定容量下持续60min

m) 额定容量下持续运行60min元器件更高温度≤65K;

n) 噪 声 水 平:≤50dB

1. 高压电抗器 DK-128kVA/64kV,8节

a) 额定容量:128kVA;

b) 额定电压:64kV;

c) 额定电流:2A;

d) 电感量:60H

e) 操行因素:Q≥30 (f=45Hz);

f) 结 构:油浸式;

g) 重 量:约180kg;

2. 电容分压器FRC-520 kV -1000 pF,1套(两节)

a) 额定电压:520kV;260kV

b) 高压电容量:1000pF

c) 介量损耗:tgσ≤0.5%;

d) 分 压 比:10000:1

e) 丈量精度:有效值1.5级;

f) 重 量:约160kg;

3. 电容分压器FRC-128kv-1000pF,1套

g) 额定电压:128kV;

h) 高压电容量:1000pF

i) 介量损耗:tgσ≤0.5%;

j) 分 压 比:1000:1

k) 丈量精度:有效值1.5级;

l) 重 量:约20kg;

4. 抵偿电容器HZBC-520kv-4000pF(110、220KV开关绝缘收柱用),1套

m) 额定电压:520kV;260kV

n) 高压电容量:4000pF

o) 介量损耗:tgσ≤0.5%;

p) 重 量:约160kg;

7、抵偿电容器HZBC-128kv-4000Pf(35KV开关绝缘子用),1套

q) 额定电压:128kV;

r) 高压电容量:4000pF

s) 介量损耗:tgσ≤0.5%;

t) 重 量:约60kg;

文章原创,做者:湖北四方国瑞电力,专业权势巨子电测产物处理计划供给商

码字不容易,盗图必究,文章制止转载,不然依法追查!

0
回帖

调频式串联谐振耐压装置1024kVA/64-512kV技术方案 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息