技术方案分享:SFBP-75kVA/75kV变频串联谐振试验装置

1个月前 (11-13 12:37)阅读2回复0
东乐
东乐
  • 管理员
  • 注册排名3
  • 经验值98090
  • 级别管理员
  • 主题19618
  • 回复0
楼主

手艺计划分享:SFBP-75kVA/75kV变频串联谐振试验安装

一、SFBP-变频串联谐振试验安装型号

75指设备能输出的更大额定容量,单元为kVA

75指设备能输出的电压品级,单元为kV;

二、SFBP-75kVA/75kV变频串联谐振试验安装手艺目标

1.额定电压:

22kV---称心10kV/300mm2电缆的交换耐压试验,试验电压≤22kV,试验时间15min;

36kV---称心20kV/300mm2电缆的交换耐压试验,试验电压≤36kV,试验时间15min;

68kV---称心68kV主变的交换耐压试验;试验电压≤68kV,试验时间1min;

2.输出电压波形畸变率:1.0%

3.容许持续工做时间:额定前提下一次性工做60分钟;

4.安装本身操行因数:Q50

5. GIS,开关等试验满负荷时操行因数:Q20(与负载相关)

6.输进电源:三相380V或单相220V

7.频次调剂范畴:30Hz~300Hz

8.系统丈量精度:1.5%

9.安装具有过压、过流、零位启动等庇护功用

三、设备遵照原则

《电气安装安拆工程电气设备交接试验原则》 GB50150-2016

《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996

《高压谐振试验安装》 DL/T 849.6—2004

《电抗器》 GB10229.88

《耦合电容器和电容分压器》 IEC358(1990)

《电力变压器》 GB1094.5-2003

《外壳防护品级》 GB1094.1-GB1094.6-96

《高电压试验手艺》 GB/T16927.1~2-1997

四、被试品对象及试验要求

1、10kV/300mm2电缆1.5km的交换耐压试验,电容量≤0.5632uF,试验频次30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。

2、20kV/300mm2电缆0.3km的交换耐压试验,电容量≤0.0716uF,试验频次30-300Hz,试验电压36kV,试验时间60min。

3、20kV主变的交换耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频次45-65Hz,试验电压不超越68kV,试验时间1min。

五、安装次要手艺参数及功用

1) 额定容量:75kVA

2) 额定电压:25kV; 75kV

3) 额定电流:3A;1A

4) 丈量精度:系统有效值1.5级

5) 工做频次:30-300Hz

6) 安装输出波形:正弦波

7) 操行因素:安装本身Q≥30(f=45Hz)

8) 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%

9) 输进电源:单相220或三相380V电压,频次为50Hz

10) 工做时间:额定负载下容许持续60min;过压1.1倍1分钟

11) 温 升:额定负载下持续运行60min后温升≤65K

12) 庇护功用:过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用

六、工做情况

情况温度:-10℃–40℃;

相对湿度:≤90%RH;

海拔高度: ≤1000米;

七、安装容量确定

安装容量定为75kVA,分三节电抗器,电抗器单节为25kVA/25kV/1A/110H。

验证:1、10kV/300mm2电缆1.5km的交换耐压试验,电容量≤0.5632uF,试验频次30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。

利用电抗器三节并联,则L=110/3=36.7H ,则:

试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√36.7×0.5632×10-6)=35.01Hz

试验电流:I=2πfCU试 =2π×35.01×0.5632×10-6×22×103=2.73A

2、20kV/300mm2电缆0.3km的交换耐压试验,电容量≤0.0716uF,试验频次30-300Hz,试验电压36kV,试验时间60min。

利用两节电抗器串联(互感系数1.1),L=110×2×1.1=242H

试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√242×0.0716×10-6)=38.16Hz

试验电流:I=2πfCU试 =2π×38.16×0.0716×10-6×36×103=0.62A

3、20kV主变的交换耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频次45-65Hz,试验电压不超越68kV,试验时间1min。

利用电抗器三节串联(互感系数1.2),则L=110×3×1.2=396H ,则:

试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√363×0.02×10-6)=56.55Hz

试验电流:I=2πfCU试 =2π×56.55×0.02×10-6×68×103=0.48A

0
回帖

技术方案分享:SFBP-75kVA/75kV变频串联谐振试验装置 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息