技术方案分享:SFBP-75kVA/75kV变频串联谐振试验装置
手艺计划分享:SFBP-75kVA/75kV变频串联谐振试验安装
一、SFBP-变频串联谐振试验安装型号
75指设备能输出的更大额定容量,单元为kVA
75指设备能输出的电压品级,单元为kV;
二、SFBP-75kVA/75kV变频串联谐振试验安装手艺目标
1.额定电压:
22kV---称心10kV/300mm2电缆的交换耐压试验,试验电压≤22kV,试验时间15min;
36kV---称心20kV/300mm2电缆的交换耐压试验,试验电压≤36kV,试验时间15min;
68kV---称心68kV主变的交换耐压试验;试验电压≤68kV,试验时间1min;
2.输出电压波形畸变率:1.0%
3.容许持续工做时间:额定前提下一次性工做60分钟;
4.安装本身操行因数:Q50
5. GIS,开关等试验满负荷时操行因数:Q20(与负载相关)
6.输进电源:三相380V或单相220V
7.频次调剂范畴:30Hz~300Hz
8.系统丈量精度:1.5%
9.安装具有过压、过流、零位启动等庇护功用
三、设备遵照原则
《电气安装安拆工程电气设备交接试验原则》 GB50150-2016
《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996
《高压谐振试验安装》 DL/T 849.6—2004
《电抗器》 GB10229.88
《耦合电容器和电容分压器》 IEC358(1990)
《电力变压器》 GB1094.5-2003
《外壳防护品级》 GB1094.1-GB1094.6-96
《高电压试验手艺》 GB/T16927.1~2-1997
四、被试品对象及试验要求
1、10kV/300mm2电缆1.5km的交换耐压试验,电容量≤0.5632uF,试验频次30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
2、20kV/300mm2电缆0.3km的交换耐压试验,电容量≤0.0716uF,试验频次30-300Hz,试验电压36kV,试验时间60min。
3、20kV主变的交换耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频次45-65Hz,试验电压不超越68kV,试验时间1min。
五、安装次要手艺参数及功用
1) 额定容量:75kVA
2) 额定电压:25kV; 75kV
3) 额定电流:3A;1A
4) 丈量精度:系统有效值1.5级
5) 工做频次:30-300Hz
6) 安装输出波形:正弦波
7) 操行因素:安装本身Q≥30(f=45Hz)
8) 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%
9) 输进电源:单相220或三相380V电压,频次为50Hz
10) 工做时间:额定负载下容许持续60min;过压1.1倍1分钟
11) 温 升:额定负载下持续运行60min后温升≤65K
12) 庇护功用:过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用
六、工做情况
情况温度:-10℃–40℃;
相对湿度:≤90%RH;
海拔高度: ≤1000米;
七、安装容量确定
安装容量定为75kVA,分三节电抗器,电抗器单节为25kVA/25kV/1A/110H。
验证:1、10kV/300mm2电缆1.5km的交换耐压试验,电容量≤0.5632uF,试验频次30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
利用电抗器三节并联,则L=110/3=36.7H ,则:
试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√36.7×0.5632×10-6)=35.01Hz
试验电流:I=2πfCU试 =2π×35.01×0.5632×10-6×22×103=2.73A
2、20kV/300mm2电缆0.3km的交换耐压试验,电容量≤0.0716uF,试验频次30-300Hz,试验电压36kV,试验时间60min。
利用两节电抗器串联(互感系数1.1),L=110×2×1.1=242H
试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√242×0.0716×10-6)=38.16Hz
试验电流:I=2πfCU试 =2π×38.16×0.0716×10-6×36×103=0.62A
3、20kV主变的交换耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频次45-65Hz,试验电压不超越68kV,试验时间1min。
利用电抗器三节串联(互感系数1.2),则L=110×3×1.2=396H ,则:
试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√363×0.02×10-6)=56.55Hz
试验电流:I=2πfCU试 =2π×56.55×0.02×10-6×68×103=0.48A