目前国表里越来越多的XLPE交联聚乙烯绝缘的电力电缆替代原有的充油油纸绝缘的电力电缆。近年来国际、国内的良多研究机构的研究功效表白曲流试验对XLPE 交联聚乙烯电缆有差别水平的损害。有的研究看点认为XLPE 构造具有存储积存单极性残存电荷的才能,当在曲流试验后,如不克不及有效的释放掉曲流残存电荷,投运后在曲流残存电荷加上交换电压峰值将可能以致电缆发作击穿。
国内一些研究机构认为,交联聚乙烯电缆的曲流耐压试验中,因为空间电荷效应,绝缘中的现实电场强度可比电缆绝缘的工做电场强度高达11倍。交联聚乙烯绝缘电缆即便通过了曲流试验不发作击穿,也会引起绝缘的严峻损伤。
其次,因为施加的曲流电压场强散布与运行的交换电压场强散布差别。曲流试验也不克不及实在模仿运行形态下电缆承担的过电压,并有效的发现电缆及电缆接头自己和施工工艺上的缺陷。但在交联电缆投进利用前的试验手段上,因为被试容量大和试验设备的原因,仍沿袭利用曲流耐压的试验办法。但也因而使得交换耐压的办法对交联电缆停止耐压试验就越来越遭到人们的重视。同时,各类大型变压器的交换耐压试验,火力及水力发电机的交换耐压尝试也按期停止。那些设备的试验要求的试验设备容量大,凡是情状下摘用谐振的办法停止试验,但必需是在工频前提下或等效工频前提下停止。等效工频前提一般摘用45-65Hz的频次范畴,但良多试验单元要求50Hz试验电源对那类设备停止交换耐压试验。
武汉正信电气ZXB(f)系列串联谐振试验安装次要用于10kV、35kV、110kV的交联橡塑电力电缆,66kV、110kV、220kV 组合电器(GIS)的变频交换耐压试验,水力和火力发电机或电力变压器等的工频交换耐压试验。其根本原理是摘用可调剂(30--300Hz)串联谐振试验设备与被试品电容谐振产生交换试验电压。
因为电缆的电容量较大,摘用传统的工频试验变压器很粗笨、浩荡、且大电流的工做电源现场不容易获得,因而一般都摘用串联谐振交换耐压试验设备。其输进电源的容量能显著降低,重量减轻,便于利用和运输。初期多摘用调感式串联谐振设备(50Hz),但存在主动化水平差、噪音大等缺点。正信电气新开发的串联谐振系列摘用变频谐振,能够得到更高的操行因数(Q值),并具有主动调谐、多重庇护、以及降低噪音、乖巧的组合体例、单件重量轻等长处。
武汉正信电气设备有限公司,一家专业消费串联谐振设备的泉源消费厂家!