如何配置高压电缆试验中的串联谐振试验装置?

1个月前 (11-13 12:37)阅读1回复0
猪脚
猪脚
  • 管理员
  • 注册排名6
  • 经验值96180
  • 级别管理员
  • 主题19236
  • 回复0
楼主

我们晓得,电缆串联谐振耐压安装是操纵无功抵偿原理,操纵串联谐振耐压试验安装完成发电机、电缆以及GIS组合电器的耐压试验是只需要较小容量和较低电压的试验电源就能够胜利完成。同时,该试验安装还可用于变压器、电流、电压互感器等的现场试验,那种试验办法平安可靠,并能有效地检出有绝缘缺陷的电气设备,从而实现电网的不变。

武汉正信电气串联谐振耐压试验安装是操纵组合设备的等效电容和已知电感量的高压电抗器构成串联回路,通过变频电源调剂试验电源频次使电路到达串联谐振。那时,电容器和电抗器的无功功率平衡。

电缆串联谐振耐压安装的组件:

1、变频电源

变频电源简称变频电源,是变频串联谐振耐压试验的心脏模块,它包罗了所有的电子及掌握模块。所有的模块放在一个掌握柜中,操做屏幕在掌握柜的上方,操做人员能够掌握所有的功用、读取的丈量值(电压、频次、电流等)、看察系统的运行形态。

它能够实现以下10种功用:

1)变频电源的放置为纵向和横向,特殊合适现场操做及看察;

2)表里部具备特殊减震橡胶支持脚和庇护铝箱,可有效减缓运输中的波动震动和吊拆时的冲击。包管了变频电源的持久不变性和可靠性;

3)参数展现:触摸或外接鼠标大屏幕液晶界面展现系统

可展现谐振电压(即试验前设置的目标电压)、试验频次、丈量频次、低压电压、低压电流、耐压时间、过压庇护、过流庇护、闪络庇护、阶段升压及阶段计时、操做形式切换、电容,电感,频次互换计算、参数查询等, 还可展现频次曲线、电压曲线等可曲看地揣度当次试验谐振频次准确及不变性;

4)参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标间接完成各类参数的设置,可对起始频次、末行频次、起始电压、阶段升压和计时、丈量分压器变比、鼓励变变比、过压庇护、过流庇护、闪络庇护、试验形式、电容电感频次互换计算、参数设置提醒以及搀扶帮助等参数停止设置或抉择;

5)试验形式:触摸屏和外接鼠标操做,有全主动、半主动、手动三种运行形态。具备升压、调谐(含手动、主动)、分段加压和计时、运行形态、形式切换、毛病提醒、电容电感频次互换计算功用等;

6)庇护功用及其信息提醒:具备高压过压庇护、低压过流、过流庇护,以及失谐庇护、零位、闪络庇护、告急停机、欠压庇护等多重庇护功用;

7) 数据存储功用:试验成果保留(手动保留)、打印、上传、回查等

① 试验成果:手动或主动试验完毕后,在试验成果界面中可展现出试验时的详尽参数,当试验发作中断时,可提醒中断形态。可将参数保留在存储器中,该存储器为非易失存储器,可保留50次试验笔录;

② 数据查询:可将已保留的试验成果数据展现到屏幕上,同时具有USB接口,可将数据输出打印或操纵设备所照顾打印机打印;(打印机属客户自选,若客户有此需求,须在合同中予以特殊写明)

8)主动稳压功用:系统根据设定的试验电压或手动升压成果,主动跟踪并庇护不变的试验电压,电压不变度可达1.0%;

9)调频范畴及频次辨认率均可设定:调频范畴可设为30~300Hz、45~100Hz、200-300Hz、按需设置,可加快调谐过程;频次辨认率根据需要,可预设为0.1Hz、0.2Hz、0.5Hz、或1.0Hz,在调谐效率与调谐精准度之间获得优化平衡;

10)频次调剂分为粗调和细调,并可主动觅觅试验谐振点,包管谐振频次在整个试验过程中不发作漂移;

2、鼓励变压器

鼓励变压器的感化是将掌握单位的输出酿成谐振回路的输进。其一次线圈和掌握单位相连,二次线圈则取决于高压回路的操行因数的期看值。励磁变压器能够做在电抗器的内部,或者做成独立单位。

3、高压电抗器

在谐振频次下,电抗器与负载将励磁方波电压酿成抱负正弦波。高压电抗器的参数抉择必需足够考虑到试品功率和频次范畴。

串联电抗器次要用来限造短路电流,也有在滤波器中与电容器串联或并联用来限造电网中的高次谐波。 220kV、110kV、35kV、10kV电网中的电抗器是用来吸收电缆线路的充电容性无功的。能够通过调整并联电抗器的数量来调整运行电压。

4、电容分压器

电容分压器组合后能够称心回路的Z优设置装备摆设,包管输出电压和频次范畴,每级电抗器的电压品级能够零丁确定。

电容分压器高压丈量系统是电容 等电位 屏障分压式高压丈量安装。次要用于脉冲高压,雷电高压,工频高压的丈量。

5、试验参数

试验参数次要包罗:

(1)试品的等效电容C:那个参数次要依靠体味的积存,或通过获得;

(2)试验用电抗器的电感量L:原则是抉择使谐振频次在30~300Hz;

(3)中试控股回路的谐振频次f:根据f=1/(2πlc)计算;

(4)试验电流I:根据I=ωCU计算;

(5)试验电压U:电压值的大小根据试验规程详细确定。

想领会更多型号的串联谐振试验产物的详尽信息,请存眷正信串联谐振,武汉正信电气,一家专业消费串联谐振设备的泉源消费厂家!