SFBP-405kVA/270kV变频串联谐振试验装置技术方案

1个月前 (11-13 12:37)阅读1回复0
猪脚
猪脚
  • 管理员
  • 注册排名6
  • 经验值96075
  • 级别管理员
  • 主题19215
  • 回复0
楼主

湖北四方国瑞电力控股有限公司为各人讲述一下:SFBP-405kVA/270kV变频串联谐振试验安装手艺计划

一、SFBPBP-指消费厂家型号

405指设备能输出的更大额定容量,单元为kVA

270指设备能输出的电压品级,单元为kV;

二、SFBPBP-405kVA/270kV变频串联谐振试验安装手艺目标

1.额定电压:

22kV---称心10kV/300mm2电缆6km的交换耐压试验,试验电压≤22kV,试验时间5min;

52kV---称心35kV/300mm2电缆3km的交换耐压试验,试验电压≤316kV,试验时间60min;

160kV---称心110kV/180kVA主变全绝缘的交换耐压试验,试验电压≤316kV,试验时间1min;

265kV---称心110kV电压品级开关,主变,断路器,隔离刀口等电气设备的交换耐压试验,试验电压≤316kV,试验时间1min;

2.输出电压波形畸变率:1.0%

3.容许持续工做时间:额定前提下一次性工做60分钟;

4.安装本身操行因数:Q50

5. GIS,开关等试验满负荷时操行因数:Q20(与负载相关)

6.输进电源:三相380V或单相220V

7.频次调剂范畴:30Hz~300Hz

8.系统丈量精度:1.5%

9.安装具有过压、过流、零位启动等庇护功用

三、设备遵照原则

《电气安装安拆工程电气设备交接试验原则》 GB50150-2016

《电力设备预防性试验规程》 DL/T596-1996

《高压谐振试验安装》 DL/T 849.6—2004

《电抗器》 GB10229.88

《耦合电容器和电容分压器》 IEC358(1990)

《电力变压器》 GB1094.5-2003

《外壳防护品级》 GB1094.1-GB1094.6-96

《高电压试验手艺》 GB/T16927.1~2-1997

四、被试品对象及试验要求

1、10kV/300mm2电缆6km的交换耐压试验,电容量≤2.253uF,试验频次30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。

2、35kV/300mm2电缆3km的交换耐压试验,电容量≤0.5835uF,试验频次30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。

3、110kV/180kVA主变全绝缘的交换耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频次45-65Hz,试验电压不超越160kV,试验时间1min。

4、110kV电压品级开关,主变,断路器,隔离刀口等电气设备的交换耐压试验,试验频次30-300Hz,试验电压不超越265kV,试验时间1min。

五、安装次要手艺参数及功用

1) 额定容量:405kVA

2) 额定电压:27kV;54kV

3) 额定电流:15A;7.5A

4) 丈量精度:系统有效值1.5级

5) 工做频次:30-300Hz

6) 安装输出波形:正弦波

7) 操行因素:安装本身Q≥30(f=45Hz)

8) 波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%

9) 输进电源:单相220或三相380V电压,频次为50Hz

10) 工做时间:额定负载下容许持续60min;过压1.1倍1分钟

11) 温 升:额定负载下持续运行60min后温升≤65K

12) 庇护功用:过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等庇护功用

六、工做情况

情况温度:-10℃–40℃;

相对湿度:≤90%RH;

海拔高度: ≤1000米;

七、安装容量确定

安装容量定为405kVA,分十节电抗器,电抗器单节为40.5kVA/27kV/1.5A/80H,

验证:1、10kV/300mm2电缆6km的交换耐压试验,电容量≤2.253uF,试验频次30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。

利用电抗器十节并联,则L=80/10=8H ,则:

试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√8×2.253×10-6)=37.49Hz

试验电流:I=2πfCU试 =2π×37.49×2.253×10-6×22×103=11.68A

2、35kV/300mm2电缆3km的交换耐压试验,电容量≤0.5835uF,试验频次30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。

利用电抗器两节串联(互感系数1.15)五组并联,则L=80×2×1.15/5=36.8H ,则:

试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√36.8×0.5835×10-6)=34.35Hz

试验电流:I=2πfCU试 =2π×34.35×0.5835×10-6×52×103=6.55A

3、110kV/180kVA主变全绝缘的交换耐压试验,电容量≤0.02uF,试验频次45-65Hz,试验电压不超越160kV,试验时间1min。

利用电抗器六节串联(互感系数1.3),则L=80×6×1.3=624H ,则:

试验频次:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√624×0.02×10-6)=45.05Hz

试验电流:I=2πfCU试 =2π×45.05×0.02×10-6×160×103=0.91A

文章原创,做者:湖北四方国瑞电力,专业权势巨子电测产物处理计划供给商

码字不容易,盗图必究,文章制止转载,不然依法追查!

0
回帖

SFBP-405kVA/270kV变频串联谐振试验装置技术方案 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息