水管试压标准压力是多少?什么是水管打压,怎样打压,说的详细点?
水管试压标准压力是多少?
1、水管打压实验的静水压力为管道工作压力,试验压力不能低于0.80MPa;若是管道工作压力小于0.8MPa,那么水压试验压力应选择0.8MPa。不能用气压试验代替水压试验。
什么是水管打压,怎样打压,说的详细点?
测压 *** 其使用 *** 是把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压。 当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。 测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍 保持这个压力值一定时间。不同的水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。 结果判断 在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。 试压器在规定的时间内表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。 有很多人就是把试压器拿到地方一试没有5分钟就卸下来说好了,那才真是骗人的。此外,切记:每个堵头和龙头等接口处不能有漏水现象。 管道检验和验收: 1:在压力测试中,必须使用测量精度为0.1巴德压力表,尽可能将压力表安装在整个管道系统的最低点。 2:管道经注满水后再排除管道内空气,而后关闭水表总阀,试验就可以开始了。 3:测试压力为最大可能工作压力的1.5倍(平常所讲的8—10公斤水压),如管道与PVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。一般PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为0.5公斤属正常范围。原因为:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全起见,整条管路系统须检查一遍。注:严禁使用电动泵增压。
一般水管(暖气)打压,安装人员就有打压设备。
安装完后把进出阀门关上,使需要打压的管道形成一个系统,在合适的地方安装与打压设备连接的管件阀门。一般打压设备带压力表,不带时在阀门前安装压力表,达到一定压力时关闭阀门,看管道有无漏的地方,压力表压力不下降,说明管道没有渗漏的地方。管道打压的 *** ?
既然要做打压试验就应该知道管道分为有压管道和无压管道,无压管道就是排污管道,管道两头和大气相连,不会有压力产生,这种管道就做一下通球试验就行,保证水流通过而不泄露,雨水管,污水管就属于这类;有压管道就需要打压,确定在运行时,管道不会随压力增大而崩裂,给水管道就属于这种,一般10公斤(1.0MPa)的压力就可以
装修水管打压试验 *** 是有其专业性的,就算告诉了以后也不一定会的,最好是找个专业的师傅帮做水管打压试验!刚好前段时间家里装修了,看到师傅进行操作,所以对这块知识比较了解,问算是问对人了。
装修水管打压试验 *** :1、工具准备
压力表、水箱和连接软管等
2、测压 *** (1)把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以
这时的压力指针是0个压;
2、当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门;
3、测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3、倍;
4、保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。
3、结果判断
在试压的时候要逐个检查接头、内丝接头,堵头都不能有渗水,有的人说堵头渗水没事,那是骗人的,堵头渗水就直接影响试压器的表针,表针不断的下降谁能知道那个地方检查的是否细致。试压器在规定的时间内
表针没有丝毫的下降或者下降幅度小于0.1就说明水管管路是好的,同时也说明试压器也是正常工作状态。
看了教的这些装修水管打压试验 *** 后吸收了多少了呢?会自己操作了吗?要不然哪个邻居家里做水管打压试验的时候去瞧瞧,不懂的地方问一下师傅,也许这样就学得会呢?
中水管道打压试验规范?
中水管试压标准:室内给水管道的水压试验室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1。5倍,但不得小于0。6Mpa。
1、水管打压实验的静水压力为管道工作压力,试验压力不能低于0.80MPa;若是管道工作压力小于0.8MPa,那么水压试验压力应选择0.8MPa。不能用气压试验代替水压试验。
2、管道充水以后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏要进行排除。
3、管道水压试验长度不能超过1000m。对于中间设有附件的管段来说,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。
4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查。试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。
5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(允许误差不超过大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3-1.5倍,表盘直径不应小于150mm。