家用地线如何接法深埋地下?
1.没有接地体,安装地线,用镀锌钢管或者镀锌角铁,打入地下至少2米以下。镀锌的是不会生锈的。
2.如梦采用焊接,接头需要做防腐处理,
3.接地点如果打一个点少,可以多打几个,这样可以减少接地电阻。
4.用镀锌扁铁进行连接。
配电箱接地线的正确接法?
供电局检验接地电阻标准为4?以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。
检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4?以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。
一、配电柜接地线的接地要求:
供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。
检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。
二、配电箱接地要求:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;
5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。
正确操作接地线,才能发挥接地线的价值作用,才是安全防范的基础。
扩展资料
注意事项
1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“三级配电”模式。
2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
3、保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
4、施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
5、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。
接地挂环的安装位置与 *** ?
1. 验电接地环安装在高压隔离开关和跌落开关之间横担的固定高压引线的绝缘子上或下端50-100mm处,验电接地环应安装牢固、排列整齐。
2. 验电接地环除挂口 *** 外其本体及与导线连接处均应做绝缘处理,且挂口应朝下。
电气设备连接
1. 杆上电气设备连接应牢固可靠,一般采用铜铝过渡线夹或压接型接线端子进行连接,线夹应按连接导线的材质、截面选择对应的型号。
2.当引线采用150mm2及以上导线时,应采用双孔固定的端子。
接地线怎么接到地上,直接放在土里吗?
地线安装时要求接地面积不能小于1M2;不能直接插在地里。
接地点距离建筑物大于1M。根据地质情况决定接地体所使用的物质。使用面积为1M2厚度为3mm以上的铜板最好,如为减少造价或找不到铜板,可以使用直径1.5英寸、长2.5M的镀锌铁管代替。埋在距地面60cm以下。
引出线使用不小于10mm2的铜线。作好引出线与接地体焊接处的防腐。在每个接地体处放一些木炭和工业盐。用摇表测量接地电阻小于4欧姆,掩埋好就可以了。
如果接地电阻达不到要求可以使用2个、3个、4个接地体。每两个接地体距离为3M。3个接地体应接成三角形,4个接地体接成双三角形。
家庭地线怎么埋接?
1.
首先,先找一块地面,将上面清理干净露出土壤层,再向下挖一个2米的坑。
2.
接着取一条1米左右的角铁或类似的铁器,将头部磨尖垂直打入地下,留出2厘米左右用来焊接地线。
3.
随后, *** 一段30厘米左右的镀锌扁铁,钻好接地线的安装孔,然后与地面进行焊接。
4.
最后,除掉焊渣并对焊接口做好防腐处理,回填土并夯实即可。