静电地板安装及验收规范?静电地板是什么?

1天前 (09-08 10:06)阅读1回复0
东乐
东乐
  • 管理员
  • 注册排名3
  • 经验值355940
  • 级别管理员
  • 主题71188
  • 回复0
楼主
  1. 静电地板安装及验收规范?
  2. 静电地板是什么?
  3. 静电地板施工规范?
  4. 防静电地板一般用在什么场合?

静电地板安装及验收规范?

静电地板安装及验收规范?静电地板是什么?

1. 静电地板的安装规范包括: a. 清洁施工区域,确保无粉尘和杂物,维持安装环境干燥; b. 在地板原材料干燥后,按照制造商指南将地板铺设; c. 对跨接点和衔接进行连结,保证表面效应的不间断; d. 对地板进行转换和验证,包括进行地板电阻和静态电压的测试。

2. 静电地板验收标准包括: a. 检查静电地板外观,确认地面质量; b. 测试静电地板的电阻和静态电压,确保值的有效范围内 c. 按照生产商要求检查耐热性及其他特殊要求,确保静电地板符合预期标准。

3. 正确安装的静电地板可以有效防止静电危害,并能保障设备操作和人员使用的安全。

为确保静电地板的效果,建议根据生产厂商的指南进行施工和检测。

静电地板是什么?

       静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。

静电地板施工规范?

1、地面处理:

机房抗静电地板安装工程中,地面预处理十分关键,在铺设地板前必须先对地面进行较好的预处理,首先刷素泥一道,抹平机房地面,采用20厚1:2.5水泥砂砂抹面赶光,地面基础处理到平整、光滑、没有明显的坡度和不平,再刷机房专用地台漆二遍,起防潮、防霉作用。

2、拉水平线

地面弹方格网线,弹线要反复校正。在机房四周墙面安装角钢支架,地面按地面弹线铺设金属屏蔽网(50*0.1紫铜片),金属屏蔽网与机房接地铜排相连,组成一个完整的机房屏蔽系统,具有接地、抗静电、抗干扰的作用。

根据房间平尺寸和设备布置情况,按活动地板块模数,制定铺设方案及合理的铺设 *** ,应遵循以下原则:

①如室内无控制柜等设备,几何尺寸有符合活动地板块模数时,宜由内向外铺设。

②如室内平面尺寸不符合板块模数时,应把室内两个方向的中心点找出来,看两边尺寸相差多少,若相差不明显,宜由外向内铺设;若相差较大时,宜进行对称分格,由内向外铺设。

③如室内地面上没有控制柜等设备(要留洞时),其铺设方向和先后顺序应综合考虑。

④根据设计要求确定铺设高度。

综合上述,铺设 *** 确定后,要进行找中、套方、分格、定位放线工作,即需要把分格线标弹在地面上,又要把标高线标弹在四周墙壁上,以便于施工时操作控制。

3、接地铜排

首先要在地板的下方先铺设一层铜泊,用于和地板的充分接触,其次就是把铜泊铺设到墙边时,汇集几个点接到接地线上(三到五个点最佳,防止在使用中有点的断开),接地线的另一端要连接一个接地柱,接地柱最好能埋在地面50CM以下的深度,这样才能使地板起到静电释放的作用!

结合布线系统的设计及施工,在地面架空安装强弱电走线线槽及接地铜排,强弱电走线线槽之间间距大于30mm。

4、保温棉

在地面铺设和地板下四周墙面铺设25mm厚阿姆斯壮一级福乐期保温棉,包福乐斯不燃铝箔,起到保温、隔热、防潮作用,至此,地面预处理完成。

5、铺设防静电地板

地板支撑脚直接安装在50*0.1紫铜片上方。敷设地板时,用水泡水平仪逐步找平,高度靠可调支架调节,相临地板间不得有缝隙,安装较重设备的地板下部加强支撑。地板板面标高300~350mm,具有足够空间形成地板下净压风库。

铺设活动地板块并调整水平高度,保证四角接触平整、严密,活动地板块不符合模数时,不足部分可根据实际尺寸切割后镶补(切割地板时要精细),并配装相应的可调支架和横梁。

1. 导电地网用铜箔:厚度应不能小于0.025mm,宽宜为15mm最好。

2.并具有永久性防静电性能。静电耗散型面板的电阻值应该在为1.0×106-1.0×109Ω,体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于1.0×106Ω。

3.贴面板应储存在透风干燥的仓库中,远离酸、碱包括各种腐蚀性化学物质。寄运时要轻装轻卸,不可以猛力相撞。不可以安放户外日晒雨淋。

4.贴面板:物性指标及外观规格尺寸应符合国家标准范围《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求。

5.作业现场环境温湿度应10-35℃间;相对环境温湿度不能超过80%;透风应良好。室内其它各项工程施工应已基本完毕。

1、活动地板的品种、规格和技术性能必须符合设计要求,符合施工规范和现行国家标准。

2、地板表面清洁,无灰尘、遗物,图案清淅,色泽一至,接缝均匀,周边顺直,析块无裂纹、掉角和缺楞等现象。

3、地板表面无划痕,无涂层脱落,边条无破损。

4、各种面层邻接处的镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定,边角整齐、光滑。

5、地板的边条应保证一直线,相邻地板错位不大于1mm。

6、铺装后地板整体应稳定牢固,人员在上面行走不应有摇晃感,不应有声响。

防静电地板一般用在什么场合?

防静电地板广泛应用于计算机中心、通讯中心、数据中心、广播电视发射中心、电力控制调度中心、微波通信站、卫星地面站、移动通信、程控 *** 交换、电台电视台编辑控制等各类专业机房,集成电路等计算机、通迅、电子、光学设备生产车间,医院手术室、麻醉室、电子影像检查室及其他对静电敏感的军工、石化等易燃易爆场所和文化娱乐中心、星级酒店、智能化写字楼等。

0
回帖

静电地板安装及验收规范?静电地板是什么? 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息