乙级防火门宽度最小?
防火门分甲级,乙级,丙级三级。防火门既有防火隔离作用,又有平时与紧急情况(如火灾)下交通疏散所用。防火门的最小净宽标准,应执行国家建筑设计防火规范的规定,(以公共建筑为例)公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.9m。高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门……的最小净宽为(1)高层医疗建筑为1.30m。
(2)其它高层公共建筑为1.20m,所设的防火门也执行这项最小净宽尺寸规定。因此,由此得出乙级防火门的最小净宽不应小于0.90m。高层建筑首层如设乙级防火门时,最小净宽为1.30m,1.20m。
乙级防火门自重?
90kg,前0,8,后0,8,框1,5
木质防火门每平米不会低于35KG。
防火门只有一些相对使用的比较多的洞口尺寸,如1000*2100的单开门,1200*
2100、2400、2700等的子母门或者1500*2100、1800*2100,等用的比较多一些。
乙级防火门标准:厚度主要是指原材料的,门扇板厚0.8mm-1.2mm,门框厚度1.2mm-1.5mm,其他五金熔融温度不得低于950摄氏度,耐火极限不得低于0.9小时,验收的时候消防部门会依据厂家的检验报告来验收。
乙级防火门标准?
单扇乙级防火门,宽度标准尺寸为900毫米 ,高度标准尺寸为2100毫米,厚度标准尺寸在50毫米以上,如果是双扇乙级防火门,宽度标准尺寸为1200毫米,高度标准为2100毫米,厚度标准尺寸在50毫米以上。乙级防火门要求门体的耐火完整性必须超过1h。
疏散通道乙级防火门规范?
《防火门新标准》GB/T12955-2008第4.5.3 规格 防火门规格用洞口尺寸表示,洞口尺寸应符合GB/T 5824的相关规定,特殊洞口尺寸可由生产厂方和使用方按需要协商确定。
防火门尺寸主要依据在《建筑门窗尺寸系列》GB/T 5824-2008,表1,2。简单说,一般是以下经验数字:单扇的防火门有900宽(1000)X2100高(2200、2300)双扇防火门有1200宽(1500、1800、2100)X2100高(2200、2300)不可再大。为什么说不可再大,因为部 [2013年公消评70号文],要求对洞口尺寸超过2100X2300的双扇防火门以及洞口尺寸超过1000X2300的单扇防火门的生产资质,进行重新认证。
导致超出规格的防火门近期不可能再生产,也买不到合法产品。
即使以后能买到,评测也相当费时费钱,要求同一项目同一批次必须在指定单位进行评测,十分不划算,所以不建议使用尺寸超过上述规格的防火门。###乙级防火门所用的材质主要是木质的、钢质、钢木结构
根据《建筑设计防火规范》,疏散通道乙级防火门的要求是:门框应为不燃材料制成,门扇应为防火材料制成,防火时间不少于1.00小时,门扇应装有自动关闭装置,门锁应为防火锁,门上应标明防火等级和厂家名称。此外,门与墙体之间应设置防火填缝材料,门下应设置防火门槛,门窗应设置防火玻璃。
防火门净宽900是指哪个部位?
是指防火门安装完成后能够使用的净宽度
防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。
.防火门的尺寸标准一般在1800mm*2400mm以内
乙级防火门的标准尺寸则可达到2700mm,窗门的净高度为2400mm。