通风管道吊杆标准?空气管道安装规范?

44分钟前阅读2回复0
玛丽儿
玛丽儿
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值362085
  • 级别管理员
  • 主题72417
  • 回复0
楼主
  1. 通风管道吊杆标准?
  2. 空气管道安装规范?
  3. 通风管道防晃支架安装规范?
  4. 2020年消防风管规范要求?

通风管道吊杆标准?

通风管道吊杆标准?空气管道安装规范?

1、吊杆间距一般不能超过1米,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300mm 当大于300mm 时应增加吊杆。

2、当吊杆长度大于1.5 m 时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整并增设吊杆

依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB一50243,风管支、吊架的安装应符合下列规定:

1、风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm,间距不应大于4m,大于400mm,不应大于3m。螺旋风管的支、吊架间距可分别延长至5m或3.75m;对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于3m。

2、风管垂直安装,间距不应大于4m,单根直管至少应有2个固定点。

3、风管支丶吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格。对于直径或边长大于2500㎜的超宽、超重特殊风管的支、吊架应按设计规定。

4、支、吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm。

5、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时应设置防止摆动的固定点,每个系统不应少于1个。

6、吊架的螺孔应采用机械加工。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后各副支、吊架的受力应均匀,无明显变形。风管或空调设备使用的可调隔振支、吊架的拉伸或压缩量应按设计的要求进行调整。

7、抱箍支架,折角应平直,抱箍应紧贴并箍紧风管。安装在支架上的圆形风管应设托座和抱箍,其圆弧应均匀,且与风管外径相一致。

空气管道安装规范?

、通风、空气调节工程所使用的主要材料、设备、成品半成品等均应有出厂合格证明书或质量鉴定文件。

2、圆形风管的三通,其夹角为90º。

3、通风工程必须按批准的设计图纸施工。

4、通风管道 *** 的尺寸应按图施工,均以内径为准,连接管应与阀体相吻合。

5、风管各管段的连接应采用可拆卸的形式。

6、圆形弯管的弯曲半径和最少节数及矩形弯管的弯曲半径应按《建筑安装工程施工技术操作规程》中有关规定执行。

7、风管厚度按标准

通风管道防晃支架安装规范?

管道一般不应穿过抗震缝,如果必须穿越时,须在抗震缝两边各装一个柔性管接头或在通过抗震缝处安装"门"形弯头或设伸缩节;

2,矩形截面面积大于等于0.38m²和圆形直径大于等于 0.70m的通风管道可采用建筑抗震支架

1.最大间距在3M以下,根据共板法兰的施工经验,管道宽度小于300以上的最好不要超过2.5m,3米以内符合规范。 

管道机架安装间隔的计算 *** :

管道长边为300mm时,最好用吊线安装,动臂间隔为1500mm。 安装衣架横旦规格:管道边长在630mm以下时,应采用L25x3角钢; 管道长边630mm时,应采用L30X4角钢。 

2020年消防风管规范要求?

消防防排烟系统的安装规范及要求

一、长度超过20m的内走道二、面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。

三、建筑物的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。

四、机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定:

1、采用金属风道时,不应大于20m/s ;

2、采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于15m/s ;

3、送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于15m/s ,自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。

在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。

五、采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定:

1、 防烟楼梯间的前室或消防电梯间的前室可开启外窗面积不应小于2 m 合用前室可开启外窗面积不应小于3 m ;

2、 靠外墙的防烟楼梯间每5层内开启外窗面积之和不应小于2 m ;

3、 长度不超过60m的内走道,可开启的外窗面积不应小于走道面积的2% ;

4、 需要排烟的房间,可开启外窗面积不应小于该房间面积的2% ;

5、 净空高度小于12m的中庭,可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5% ;

6、 不靠外墙的防烟楼梯间前室或消防电梯前室的进风口开口有效面积应1m 进风道断;2m 排烟口开口有效面积应4m 排烟竖井断面6m ;

7、 不靠外墙的合用前室的进风口开口有效面积应1.5m 进风道断面3m,排烟口开口有效面积应6m ,排烟竖井断面m,防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设排烟设施。

利用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于开启的外窗或排烟进行无组织的自然排烟方式 。自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800mm以内,其间距以排烟口的下边缘计。

自然进风应设于房间的下方,设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。

内走道和房间的自然排烟口,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。