断路器和隔离开关的区别?
断路器
断路器被定义为“是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置”,简单的来说它是可以对电源线路、电动机等等进行保护的一种开关装置,当电源线路、电动机忽然发生严重的过载或短路等问题的时候,断路器可以自动切断电路,以达到保护的作用。
隔离开关
隔离开关是一种没有专门灭弧装置的开关电器。它不能用来切断负荷电流和短路电流。它的触头全部露在空气中,分闸时有明显可见的断口,在合闸状态时能可靠地通过正常工作电流和短路电流。利用隔离开关断开口的可靠绝缘,能使需要检修的断路器与电源隔开,中间有一个明显的开断点,以保证断路器检修时安全。另外,在双母线电路中,利用隔离开关可进行母线倒排操作。当然隔离开关也能通断一些小电流电路,如分、合电压互感器和避雷器;分、合变压器的接地中性点;分、合有关规程规定的线路空载电流和空载变压器的励磁电流等。根据极数,隔离开关可分为单极和三极两种。
隔离开关和断路器区别
1、断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流;断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置。
2、隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作;但隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。
断路器与隔离开关的区别有以下几点:
1、断路器有灭弧装置,故断路器能够带负荷操作,不但能操作负荷电流,还能操作故障(短路)电流。
而隔离开关没有灭弧装置,虽然规程规定其可以操作于负荷电流小于5A的场合,但其总体属于不能带负荷操作。
2、断路器有良好的封装形式,故单纯观察断路器,不能直观地确定其是处在闭合或断开位置。而隔离开关结构简单,从外观上能一眼看出其运行状态,检修时有明显断开点。
3、断路器多为远距离电动控制操作,而隔离开关多为就地手动操作。
隔离开关和分段开关区别?
隔离开关和分段开关的区别在于隔离开关是起到隔离开来,让人们能看清楚是断开了的一个明显的地点,在隔离开关下测人员可以安心的工作,如果没有这种明显的断开点人们是不安心的工作的,分断开关就不一样了,分断开关也就是说是分断一路一路供电的分断开关,分断开关有可能是负荷开关也可是隔离开关。
负荷侧隔离开关和电源侧隔离开关区别?
高压电气设备35kv高压开关柜常采用负荷侧隔离开关和电源侧隔离开关加断路器的分合方式,负荷侧隔离开关也就是线路侧的隔离开关,它装设在断路器的出线侧。电源侧隔离开关也就是母线侧隔离开关,它装设在断路器的进线侧。两个隔离开关是为了在停电检修时有两个明显的断开点,以保证检修人员的安全。
隔离开关主要是配合开关停送电的,它没有备灭弧功能,主要对开关及线路停电检修有明显断开点,还有就是在停送电时带负荷拉合隔离是配合开关跳闸不会造成越级跳闸事故。
停电时要先断开关,然后拉负荷侧隔离,再拉电源侧隔离,送电时相反。