18层住宅二次加压在几层?有噪音吗?高层住宅直供水和二次供水的分界楼层是几楼?一般来说?
18层住宅二次加压在几层?有噪音吗?
对于18层的住宅楼,1-10层为低区供水,11-18层为高区供水。
二次加压泵或无负压供水设备应在10层管井间。噪音不是很大。二次供水是指单位或个人将城市公共供水或自建设施供水经储存、加压,通过管道再供用户或自用的形式,因此,二次供水是高层供水的唯一选择方式。二次供水设施是否按规定建设、设计及建设的优劣直接关系到二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。无负压供水设备是以市政管网为水源,充分利用了市政管网原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,节能效果好,没有水质的二次污染,是变频恒压供水设备的发展与延伸。高层住宅直供水和二次供水的分界楼层是几楼?一般来说?
以1200户 32层为例
此项目可有三种设计方案依次如下:
一、分三区供水,低区1-10层,中区2-20层,高区21-32层;就是三套无负压供水设备一起供水。
二、分二区供水,中区6-18层,高区19-32层;两套无负压供水设备一起供水。
三、不分区供水,一起使用一套无负压供水设备实现供水。
首先什么叫分区供水?分区供水分区给水一般是根据城市地形特点将整个 给水系统分成几区, 给水系统分成几区,每区有独立的泵站和 管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。
在通常情况下一般会选择第一种供水方案,此种方案,有利于节省能源,性能可靠安全, 当建筑高度很大时,若采用同一个高楼供水系统供水,建筑底层的配水点所受到的静水压力会很大,将会产生以下弊端:
(1)配水龙头开启时,水流喷溅严重,使用不便。
(2)当配水龙头及阀门关闭时容易产生水锤,不但会引起噪音还会损坏管道及附件,造成漏水。
(3)由于压力过高,龙头、阀门等给水配件容易受到磨损.缩短使用寿命,同时增加了维修工作量。
(4)流速过大,会产生水流噪声、振动噪声,影响室内安静。
兴崛专家建议大家只要上了30层高楼的都必须采用分区供水,分区供水需要考虑几个问题
很多楼层高的区域必须要实行分区供水才能保证供水需求。由于楼层较高,所以需要设置中间水池进行分区供水,高楼在分区上可以考虑2种方式:
1.100m左右分为一个区,整座大厦可分为3个区,中间水池分别设置在25层设备层(112m)、51层设备层(216m)和顶层(272m);
2.以150m为界将整座大厦分为两个区,中间水池分别设置在38层设备层(164m)和顶层(272m)。
从整个供水系统以及技术可行性而言,采用2个分区或者采用3个分区都是可行的,两者相比较并没有明显的排他性,都是可以考虑的。但由于考虑到消防系统整体分为两个区域,生活水池和消防水池设置都设置在38层设备层(164m),这样设置不仅可以少占建筑面积,而且也有利于结构专业的荷载计算,同时也便于业主方便管理。
特别提醒:如果楼层高度不及以上所说的高度,要根据楼层具体高度设定分区。一般高层小区给水系统或是办公楼等场所也分高中低区,以保证正常供水。
这里根据1200户,每栋楼没层户数,可以计算低区流量,中区,高区流量出来,根据分区层数计算出扬程出来,总共分三套无负压供水设备供应就行了。如还有不清楚可以咨询兴崛供水.
18层楼设备层在几层?
18层楼的设备层,一般都会在七层设置。
18层楼,属于小高层建筑。由于楼层太高,不论是供水还是供暖,都必须采用二次增压的方式才能满足七层以上住户的压力需求。所以一般情况下都会在七层设置二次增压泵及配套设备
18层楼分水加压泵在几楼,噪音大吗?
分水加压泵在几楼这要根据当地市政供水压力来定,一般是设在七~十楼之间!当达不到高层供水压力,就要安装二次供水设备(分水加压泵),尽量选无塔无负压供水设备直接与自来水管网对接属下行下给式的供水方式,省电节能,不会二次汚染,噪音很小可以忽略不计的!
18层的住宅楼二次水加压设备一般在几层?
1、一般来说,18层的住宅楼,1-10层为低区供水,11-18层为高区供水,二次加压泵或无负压供水设备应在10层管井间,具体建议咨询物业
2、18层的高层建筑的电梯一般为有机房电梯,一般会在楼顶设立电梯机房便于控制维修
18层楼的自来水加压泵在几楼?
1、一般来说十八层的住在楼,一到十楼都为低区供水,而十一到十八楼为高区供水,那么二次加压泵应该是设置在十楼的管井间。
2、如果采用的是无负压设备供水,那么一到六层不管是几次加压,都能够用到水。唯一会有差别的就是水压的大小。
3、如果一到六层直供,那么选用的材料就会降低水平,并增加了管网的复杂难度。如果是统一供,那么一到六层的管网材料价格就会较高,但是复杂难度就减少了。
一般情况下可以将高层住宅分为低区、中区、高区,每个区域之间不能太高,区域之间楼层越高,压力越大,容易出现爆管等问题。在现实情况中,每个区域在10层左右,根据实际情况而定。
1、高层住宅给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
2、各分区较低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
3、静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
4、各分区较不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
5、居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
6、建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。