砂浆评定最新标准?
一,评定砂浆试块强度等级 应以标准养生 28d 的试块为准。试块为边长 70.7mm 的立方体。
二,试块 3 件为 1 组,制 取组数应符合下列规定: 1、不同砂浆试块强度等级及不同配合比的砂浆试块应分别制取试块,试块应随机制取, 不能挑选。 2、重要及主体砌筑物,每工作班制取 2 组。一般及次要砌筑物,每工作班可制取 1 组。 3、拱圈砂浆试块应同时制取与砌体同条件养生试块,以检查各施工阶段强度。 二、砂浆试块强度的合格标准 1、同强度等级试块的平均强度不低于设计强度等级。 2、任意一组试块的强度最低值不低于设计强度等级的 75%。 3、实测项目中,砂浆试块强度等级评为不合格时相应分项工程为不合格。 根据《砌体结构设计规范》和《砖石工程及验收规范》的规定,砂浆试块强度等级用 70.7mm× 70.7mm×70.7mm 试块,经 20C±3C 及湿度 60%~80%条件下养护 28 天的 6 块 试块抗压强度算术平均值来确定。 砂浆分 M20、M15、 M10、M7.5、M5、M2.5 共 6 个 等级。拌和的砂浆试块应达到设计要求的种类和强度等级,满足规定的稠度、保水性能良好 和拌合均匀等要求。受震动和层高超过 6M 以上的墙、柱所用的砂浆试块强度等级不应小于 M2.5。处于严寒地区及地面以下潮湿环境的砂浆试块强度等级一般提高一级。 注: (1)砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于 3 组。当同一验收 批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方 体抗压强度。 (2)砂浆强度应以标准养护,龄期为 28d 的试块抗压试验结果为准。 抽检数量: 每一检验批且不超过 250m3 砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌应至少 抽检一次。 检验 *** : 在砂浆搅拌机出料口随机取样 *** 砂浆试块(同盘砂浆只应 *** 一组试块),最后检 查试块强度试验报告单。 说明: 《砌体结构设计规范》GB50003 对砂浆强度等级是按试块的抗压强度平均值定义的, 并在此基础上考虑砂浆抗压强度降低 25%的条件下确定砌体强度。
砂浆试块强度如何评定?
《建筑砂浆基本性能试验 *** 》(JGJ/T70—2009)作出如下规定:
立方体试块以3个为一组进行评定,以三个试块测值的算术平均值的1.35倍作为该组试块的砂浆立方体试块抗压强度平均值(精确至0.1MPa)。
当三个测值的最大值或最小值中有一个值与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值和最小值一并舍除,取中间值作为改组试块的抗压强度值;如果两个值与中间值的差值均超过中间值的15%时,该组试块的实验结果无效。
实验 *** :
(1)试块从养护地点取出后,应尽快进行实验,以免试块内部温湿度发生显著的变化。试验前先将试块擦试干净,测量尺寸,并检查其外观。试块尺寸测量精确至lmm,并据此计算试块的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过lmm,可按公称尺寸进行计算。
(2)将试块安放在试验机的下压板(或下垫板)上,试块的承压面与成型时的顶面垂直,试块中心应与试验机下压板(或下垫板)中心对准。开动试验机,当上压板(或上垫板)与试块接近时调整球座,使接触面均衡受压。
承压试验应均匀而连续地加荷,加荷的速度应为每秒钟0.5~1.5kN(砂浆强度不大于5MPa时宜取下限,砂浆强度大于5MPa时宜取上限),当试块接近破坏而迅速变形时,停止调整压力机油门,直至试块破坏,然后记录破坏荷载Nμ。
砂浆试块送检规范?
一、评定砂浆试块强度等级,应以标准养生28d的试块为准。试块为边长70.7mm的立方体。试块3件为1组,制取组数应符合下列规定:
1、不同砂浆试块强度等级及不同配合比的砂浆试块应分别制取试块,试块应随机制取,不能挑选。
2、重要及主体砌筑物,每工作班制取2组。一般及次要砌筑物,每工作班可制取1组。
3、拱圈砂浆试块应同时制取与砌体同条件养生试块,以检查各施工阶段强度。
二、砂浆试块强度的合格标准
1、同强度等级试块的平均强度不低于设计强度等级。
2、任意一组试块的强度最低值不低于设计强度等级的75%。
3、实测项目中,砂浆试块强度等级评为不合格时相应分项工程为不合格。
根据《砌体结构设计规范》和《砖石工程及验收规范》的规定,砂浆试块强度等级用70.7mm× 70.7mm×70.7mm试块,经20C±3C及湿度60%~80%条件下养护28天的6块试块抗压强度算术平均值来确定。 砂浆分M20、M15、 M10、M7.5、M5、M2.5共6个等级。拌和的砂浆试块应达到设计要求的种类和强度等级,满足规定的稠度、保水性能良好和拌合均匀等要求。受震动和层高超过6M以上的墙、柱所用的砂浆试块强度等级不应小于M2.5。处于严寒地区及地面以下潮湿环境的砂浆试块强度等级一般提高一级。
砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准必须符合以下规定:
同一验收批砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度;同一验收批砂浆试块抗压强度过的最小一组平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的0.75倍。
注:(1)砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组。当同一验收批只有一组试块时,该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。
(2)砂浆强度应以标准养护,龄期为28d的试块抗压试验结果为准。
送检数量:
每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌应至少抽检一次。
检验 *** :
在砂浆搅拌机出料口随机取样 *** 砂浆试块(同盘砂浆只应 *** 一组试块),最后检查试块强度试验报告单。
说明:
《砌体结构设计规范》GB50003对砂浆强度等级是按试块的抗压强度平均值定义的,并在此基础上考虑砂浆抗压强度降低25%的条件下确定砌体强度。
并且《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301将此评定条件已应用多年,实践证明,满足结构可靠性的要求,故本规范采用以往的 *** 来评定砂浆强度的施工质量。