cpvc电缆套管正确安装 *** ?
您好,CPVC电缆套管安装 *** 如下:首先,将管套或管道和电缆切割到正确的长度。
然后,用钢丝刷刷脱脂剂,确保所有表面都清洁和干燥。
接下来,将管套滑动到电缆上,直到完全覆盖所需的电缆长度。将管套切割到适当的长度,使其完全涵盖所需的管道长度。
之后,用PVC胶水涂抹管道或管套和接头位置,并插入管套或管道封口。
最后,在电缆套管内填充绕组并关闭与套管相连的管道或连接器。
pvc布线材料和步骤?
1、弹线定位:根据水、电施工定位固化图,确定线槽始端到终端位置,沿图纸标定干线、支线走向,找好水平线或垂直线,并用激光水平仪沿线槽走向在墙壁、顶棚、梁、板、柱等处弹线或画线;标出固定点位置或支、吊、托架位置。
2、固定点施工或支、吊、托架 *** 安装:PVC 线槽垂直贴墙安装时,应根据已标出固定点位置,“Z”字形固定安装塑料胀管或双排平行固定;线槽水平安装时,应先将两端的吊杆、托架、支架固定好,然后以两端的支、吊、托架为基准用拉线法均匀设置。
3、线槽固定:PVC 线槽安装时,应先干线后支线,线槽固定点或支架、吊架间距均匀、规范。
4、线槽安装:①、线槽水平敷设时,支撑跨距一般为 1m,垂直敷设时固定点间距应≤2m,线槽及配件连接处应严密平整,无缝隙,无扭曲变形,槽盖装上后应平整、无翘脚。
②、线槽内应固定扎带,已绑扎线缆。
二、质量控制要点
①、线槽安装前应对水、电、风施工图进行读图和叠图,并出具水、电、风施工定位固化图。
②、线槽固定点或支架间距应均匀。
③、线槽安装应使用成品配件。
④、线槽不允许用切割机开孔。
⑤、线槽内布线截面积应≤40%。
⑥、消防电源线、信号线以及弱电系统光钎、视频线、电视 *** 线等不应同槽敷设。
三、质量通病及防治措施
⑴、金属桥架安装接地、接零、防火封堵不合格或漏设:金属桥架跨接线<4mm 2 或未做跨接线;桥架直接穿不同防火分区。
防治措施:金属桥架与连接件、配电箱、柜等连接接地或接零(PE)线应≥4mm 2 ;桥架穿不同防火分区应断开,预埋钢套管处理并做防火隔堵措施。
⑵、金属桥架安装紧贴楼板,未考虑后期检修、穿线,未按要求设置补偿、支撑装置:为控制车库、过道等层高盲目提高桥架支、吊架高度;直线段金属桥架均未设伸缩节,过变形缝未断开,桥架转弯处未设支架,螺杆吊架安装桥架未设防晃支架等。
防治措施:桥架、线槽安装距离顶板间距应>100mm。直线段钢制电缆桥架长度应<30m,铝合金电缆桥架长度应<15m 设伸缩节;过变形缝桥架应断开底板,
长条pvc扣板怎样拆第一块?
长条形pvc扣板是这样拆的:
1.你看看安装时候修边角和pvc板打没玻璃胶,如果打了,先用美工刀把PVC管子割开。然后把一字螺丝刀或者美工刀插在最后一块和倒数第二的夹缝中,轻轻地上下摆动,一会儿最后那块pvc板就松了,你再把那块板往修边角左右稍微用力推或者摇晃,就会有一边下来了,然后用双手抓住下来的一边,轻轻地往下压一压,亲亲用力,一拉,就出来了。其他的依次卸下来就可以了。
2.拆里面的板,就要一把十字螺丝刀了,因为每一块pvc板的母缝都会上自攻螺丝的,先下了自攻螺丝,然后再慢慢拆,不要弄坏了。也不要着急。自己摸索着很简单。
3.开烟管孔,先把拆下的板按方向放好,(一定要按方向)哦,然后在你需要开烟管孔的地方做记号,再把买来的烟管垂直放在记号处,用油漆笔顺着烟管划个圆,再用开孔器开孔。搞好以后按原来的路径装上,四周打好玻璃胶,就行了。