2007年志高立式空调显示e4?
查出志高空调e4的含义是: 压缩机 排气温度过高保护。
造成压缩机排气温度过高保护的因素有:
1、压缩机继续故障,压缩机卡缸或冷冻油不足,压缩机线圈老化等。解决 *** :更换冷冻油或者直接更换压缩机。
2、制冷系统脏堵。是之管道系统堵塞,造成堵转压力过高,压缩机排气温度上升至保护动作。处理 *** :清洗系统,更换冷冻油,更换过滤器毛细管换雪种等。
3、散热翅片脏堵。室外机散热不良,造成高压排气温度过高而保护,解决 *** :用专用的翅片 清洗剂 清洗翅片。
4、风量小。风机损坏或风机启动 电容 器容量不足等,导致压缩机排气温度过高保护。处理办法:更换电容器、 风扇 电容、风叶等。
5、高压保护装置损坏。解决 *** :更换或短接高压保护线。 6、压缩机排气温度 开关 损坏。测量不通、开路状态,解决 *** :更换或短接。
这 简单 : 就是 室外机故障, 那要看什么情况 如果 出现E4后还 继续工作制冷的话 就是 内机 管温的事 。 如果 显示 E4就不工作(不制冷)的话就去 是外机 看下 压机工作了没 ,风机转了没。压力正常了没有啊。=== 还要就是看多大的机器 。如果你自己就会修的话 就根据这就自己检查 如果 不会 修的话 你就打 。。。 全国热线: 95105668 或者 打 苏州热线: 66624663 志高空调显示E4:室外机异常。检查以下几项内容,对应解决。
志高空调显示E4:室外机异常。
1、检查压缩机绕阻阻值及运行电流是否正常。
2、 检查机组运行时高低压压力是否正常。
3、检查(管温传感器是否正常)接线与电路板上的插件接触是否良好,管温传感器固定是否牢固,室内机蒸发是否良好,重点检查管温传感器所检测的管路温度是否达到制冷或制热温度。
4、 检查冷凝器表面是否过脏,过脏则清洗。
5、检查室外电机、风机电容是否损坏失效。损坏则更换。
6、如以上正常则更换电控板。 那是空调本身的保护功能,你查看下电压稳不稳。如果不是就是电路短路。。。 室外机组异常 E4 检查一下线路和管温 看一看感温传感器