防静电地板对机房有什么影响?
机房静电不仅会使计算机运行时出现随机故障、误动作或运算错误,而且还可能会致使某些元器件,如CMOS、MOS电路、双级性电路等的击穿和损坏。此外静电对计算机的外部设备也有明显的影响。带阴极射线管的展示设备,当受到静电骚乱时,会引起图像紊乱,模糊不请。静电还会造成Modem、网卡、Fax等工作失常,打印机的打印不正常等故障。
静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作紊乱 。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到1定程度,也会给人以触电的感觉(如有时触摸电脑展示器或机箱时有明显的电击感)。
机房防静电地板如何清洁?
1、防静电地板缺点就是不好清洗,比较麻烦,可用中性的洗涤水,洗洁精也可清洗。
2、有1大片脏污、油渍或划伤的话,是清洗不掉,有两种 *** 处理:
1、和施工人员1样,用美工刀片,挂掉;
2、直接把那块换掉。
3、要记得保养,1年打1次蜡。可作为参考,谢谢!
防静电地板等级准则?
防静电地板等级的准则
1、防静电地板底部与地板表面都应做到清洁、无灰尘等异物;
2、防静电地板表面应该无划伤痕迹、涂层不出现脱落、边条不出现破损;
3、安装完成后的防静电地板应整体稳定牢固,让工作人员在上面行走不会出现摇摆感,且不会发出声响;

机房防静电地板
4、防静电地板的边条应保持在1条直线上,相邻之间的地板错位距离小于1mm;
5、相邻防静电地板的高度差小于1mm。
消防掌握室为什么要用防静电地板?麻烦这方面的工程师告诉我。不胜感谢?
是的,弱电机房及消控室按照规范都必须展防静电地板,这个按照规范是必须验收的,活动地板安装结束后,依据设计要求沿房间4面安装踢脚板(木材、石材均可)。踢脚板安装应牢固、平直、水平误差在5m领域内不得大于3mm。 5 、测试与质量检验 1、活动地板地面检测所用的仪器: 数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于1.0 X103-1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。
电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,63mm2.5㎏,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻. 测量电极垫片:摘用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。
接地电阻测量仪:用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须称心测量要求。
直尺:长度应为2m,用于检查地面平整度。 防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。
2、测试环境温度应在15--30℃间,相对湿度应小于70%。
3、测试电极1端置于地板表面。另1测试电极与接地端子连接。
4、质量评定 *** 应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行。
5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定: 系统电阻:导静电型低于1.0X 106欧姆,静电耗散型为1.0X106-1.0X1010欧姆。
表面电阻:1.0 X105-1.0X1010欧姆(测量电极间距900--1000mm) 系统接地电阻应称心设计要求。
6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应起泡,不得有明显疵点;版面粘贴应牢固,应无开胶现象。