接地极准则有哪些?
接地极准则有如下
1、井下主接地极使用耐腐蚀钢板制成,其面积不得小于0。75m2、厚度不得小于5mm;局部接地极用两根长度不得小于1m、直径不小于22mm的镀锌铁管。每根管子上至少要钻10个直径不小于5mm的透孔,两根铁管均垂直于地面(偏差不大于15°),并必须埋设于潮湿的地方。
2、两管之间相距5m以上,垂直埋深不得小于0。75m;如接地极4周比较干燥,使用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的比例,按体积比约6:1。
3、接地网上任1保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每1移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护用的接地芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω;连接主接地极的接地母线,应摘用截面不小于50mm2铜线,或截面不小于100mm2的镀锌铁线,或厚度不小于4mm,截面不小于100mm2的扁钢;电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接,电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接
接地线准则1.如果电压在36V以上或者是绝缘保护层有所损坏的电气设备,其金属框架、外壳、铠装的电缆的钢带和铁丝都必须装有具有保护性的接地线。;2.主要的接地线应在由耐腐蚀性能高的钢板制造而成的,并且它的面积不能小于0.75平方米,厚度也不能小于5毫米;3.接地线的电阻值不能大于2Ω;4.用来连接主要的接地线的接地母线应该由横截面不小于50平方毫米的软铜线制成,或者也可以用横截面不小于100平方毫米的镀锌铁线制成,也可以用厚度不小于4毫米以及横截面不小于100平方毫米的扁钢制成;5.危急的电气设备的金属外壳和接地母线或者是局部的接地极直接的连接线必须使用横截面不小于25平方毫米的软铜线,或者是横截面不小于50平方毫米的镀锌铁线,也可以使用厚度不小于5毫米以及横截面不小于50平方毫米的扁钢制成;6.在连接接地母线和接地极的时候,要使用焊接的 *** ,或者是用直径大于10毫米的镀锌螺栓和用来防止松懈的装置进行连接。
接地线长度的准则是?
按照规定接地线要求埋地2米以下(1般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。
室外接地装置主要是由接地极和接地母线组成。接地母线的埋设深度1般在0.8m~1.5m之间,为什么这样说呢。 因为我国地区气候环境差异转变。
接地线的长度和用材规格是极其重要的方面。实际工作中不同设备对接地线的长度和用材规格要求不1样,不同的参考资料给出的接地线长度、用素材规格也往往不同,使工程技术,所以说没有确切答案。
设备外壳接地线规范要求?
设备外壳接地线的规范要求:
1.如果电压在36V以上或者是绝缘保护层有所损坏的电气设备,其金属框架、外壳、铠装的电缆的钢带和铁丝都必须装有具有保护性的接地线;
2.主要的接地线应在由耐腐蚀性能高的钢板制造而成的,并且它的面积不能小于0。75平方米,厚度也不能小于5毫米;
3.接地线的电阻值不能大于2Ω;
4.用来连接主要的接地线的接地母线应该由横截面不小于50平方毫米的软铜线制成,或者也可以用横截面不小于100平方毫米的镀锌铁线制成,也可以用厚度不小于4毫米以及橫截面不小于100平方毫米的扁钢制成。
地线接地点的准则和要求?
1.如果电压在36V以上或者是绝缘保护层有所损坏的电气设备,其金属框架、外壳、铠装的电缆的钢带和铁丝都必须装有具有保护性的接地线;
2.主要的接地线应在由耐腐蚀性能高的钢板制造而成的,并且它的面积不能小于0。75平方米,厚度也不能小于5毫米;
3.接地线的电阻值不能大于2Ω;
4.用来连接主要的接地线的接地母线应该由横截面不小于50平方毫米的软铜线制成。
接地线有哪些要求?
连进户线都没有地线吗?农网改造后,所有进户线都有地线的,你需要从电表箱那里接线出来,地线颜色是黄绿双色,接地线的端子旁边有1个这样的标志:
如果确实没有的话,用镀锌钢管或镀锌角钢制造接地桩,垂直打进地下1米5 到两米(难度max,但这个必须要做)。tb上也有铜包钢接地桩的产品可用。
自己做的话,进地1端要切割成尖头,打进地下时更轻易1些。另1端焊接8到10毫米的螺钉,以便连接接地线,接好后拧紧螺帽把线压紧。地线选用黄绿双色线(这是准则,以便和其它线区分开),4到6平方毫米粗。地线另1端接进电表箱的接地桩。
最后,用1个干燥的塑料瓶把接线的螺钉套上封好,这样可以防雨水腐蚀螺钉和线头。