消火栓阀门尺寸?
消防栓阀门型号是:
1. SN消火栓 公称通径(mm):DN50,DN65 公称工作压力(MPa):1.6 强度测验压力(MPa):2.4 适用介质;
2. DN100是公称通径。 100表达 直径100mm。 16是公称压力,PN16=16bar=16kg=1.6MPa。
室内消火栓型号规格?
消防栓的尺寸规格:
1.尺寸:800*650*240,箱内包括室内消火栓1个,消防水枪1支,消防防水带1盘;铁板厚度为1.0mm ;
2. 尺寸1200*700*240,箱内包括室内消火栓1个或2个,消防水枪1支或2支,消防防水带1盘或2盘;铁板厚度为1.0mm ;
3.尺寸1500*700*240,箱内包括室内消火栓1个,QZ19消防水枪1支,消防防水带1盘、启泵按钮1只、干粉灭火气3具;铁板厚度为1.2mm ;
4.尺寸1600*750*240,箱内包括室内消火栓1个,消防防水带1盘、启泵按钮1只、kgABC干粉灭火气3具;铁板厚度为1.2mm ;
5.尺寸1800*700*240,箱内包括SN65消火栓1个或2个,QZ19消防水枪1支或2支,消防防水带1盘或2盘、启泵按钮1只、干粉灭火气3具;铁板厚度为1.2mm 。
有多种不同的准则,不同的地区和场所还会有不同的规定。
1般来说,它们可以依据灭火介质、连接方式和承压能力等方面进行分类。
因此,需要具体依据不同的场所和用途来确定其型号规格。
1些常见的室内消火栓规格包括DN65、DN80、DN100等。
同时还需要注重消火栓的品牌、材质、操作方式、安装位置和实际需要的水流量等因素。
总之,要想正确抉择和使用室内消火栓,需要依据实际需要进行详尽规划和安顿。
消防栓阀门规格型号?
消防栓阀门型号是:
1. SN消火栓 公称通径(mm):DN50,DN65 公称工作压力(MPa):1.6 强度测验压力(MPa):2.4 适用介质;
2. DN100是公称通径。 100表达 直径100mm。 16是公称压力,PN16=16bar=16kg=1.6MPa。
消火栓箱规格型号及尺寸?
消火栓箱规格型号尺寸:消火栓箱可分为明装式、暗装式、半暗装式等类型。
1.消防栓箱尺寸:800x650x240
2.消防栓箱尺寸:1200x700x240
3.消防栓箱尺寸:1500x700x240
4.消防栓箱尺寸:1800x700x240
5.消防栓箱尺寸:1800x750x240
800x650x240的消火栓箱是1种常见的单栓消火栓箱,外部摘用不锈钢制造。
常见消火栓箱尺寸规格有:
1、消火栓箱尺寸:800mm*650mm*240mm
此型号消火栓箱可配置SN65消火栓头1个、消防水枪1支、消防水带1卷、箱体铁板厚度1.0mm;
2、消火栓箱尺寸:1200mm*700mm*240mm
此型号消火栓箱可配置SN65消火栓头1~2个、消防水枪1~2支、消防水带1~2卷、箱体铁板厚度1.0mm;
3、消火栓箱尺寸:1500mm*700mm*240mm
此型号消火栓箱可配置SN65消火栓头1个、QZ19消防水枪1支、消防水带1卷、消火栓按钮1个、干粉灭火器3具、箱体铁板厚度1.2mm;
4、消火栓箱尺寸:1600mm*750mm*240mm
此型号消火栓箱可配置SN65消火栓头1个、消防软管卷盘1套、消火栓按钮1个、2kgABC干粉灭火器3具、箱体铁板厚度1.2mm;
5 、消火栓箱尺寸:1800mm*700mm*240mm
此型号消火栓箱可配置SN65消火栓头1~2个、消防水枪1~2支、消火栓按钮1个、ABC干粉灭火器3具、消防水带1~2套、箱体铁板厚度1.2mm;
室内消火栓简介
1、SN室内消火栓
公称通径(mm):DN50,DN65公称工作压力(MPa):1.6强度测验压力(MPa):2.4适用介质:清质水,泡沫混合液
2、SNJ65室内减压消防栓公称通径(mm):DN65公称工作压力(MPa):1.6强度测验压力(MPa):2.4适用介质:清质水,泡沫混合液
3、SNZW65室内旋转式减压稳压消防栓
SNZW65系列室内,阀杆素材摘用不锈钢,阀座摘用增强尼龙阀座。产品均通过国家质量监督检验中心检验合格,质量上乘,安全可靠。公称工作压力(Mpa)强度试验压力(Mpa)适用介质1.62.4清质水、泡沫混合液
4、SNS65室内单阀双出口消防栓
SN、SNS、SNSS系列室内消火栓,阀杆素材摘用不锈钢,阀座摘用增强尼龙阀座。产品均通过国家质量监督检验中心检验合格,质量上乘,安全可靠。
公称工作压力(Mpa)1.6
强度试验压力(Mpa)2.4
适用介质:清质水、泡沫混合液
5 、SNSS65室内双阀双出口消火栓
SN、SNS、SNSS系列室内消防栓,阀杆素材摘用不锈钢,阀座摘用增强尼龙阀座。
产品均通过国家质量监督检验中心检验合格,质量上乘,安全可靠。
公称工作压力(Mpa)1.6
强度试验压力(Mpa)2.4
适用介质:清质水、泡沫混合液
6、SNSSW65室内双阀双出口减压稳压消火栓公称通径(mm):DN65公称工作压力(MPa):1.6强度测验压力(MPa):2.4适用介质:清质水,泡沫混合液
消火栓管道管径大小要求规范?
市政消火栓宜摘用DN150的室外消火栓:消防水泵的吸水管穿越消防水池,当摘用刚性防水套管时,在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。
DN100:室外消防给水管网管道的直径应依据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100。
室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm
室外消防给水管道在设计时应称心以下要求:
1、室外消防给水管网应布置成环状。在建设初期,摘用环状管网有困难时,可摘用枝状管网,但考虑将来有连成环状管网的可能。同时在消防用水量较大的单位(例如消防用水量超过20l/s),应设消防水池。1般居住建筑和企业单位内,如果消防用水量不大,例如消防用水量小于15L/s,设置环状管网有困难时,可摘用枝状管网,火场用水安全问题可由消防队摘取相应措施予以保证。
2、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中1条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量。
3、为确保火场用水,避免因个别管段损坏致使管网供水中断,环状管道使用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。管网上的消防阀门设置应在管网节点处按“n-1”原则进行(n为管网段数,如3通管处需布置的阀门数为3-1=2个),并以两阀门间的管道上消火栓数量不超过5个进行效核。若超过5个时,应增加消防阀门