配电箱接地线的正确接法?
1、配电柜接地线的接地要求:
供电局检验接地电阻准则为4Ω以下,良好的接地安装:挖1条长15米以上深70公分的沟,用镀锌1.5米3角铁在沟中每米打下3角铁1根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在1起。
检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得电阻值在4以下为合格,此地线方可作为配电箱的接地用。
2、配电箱接地要求:
1、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;
2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;
3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);
4、箱内电器部件须接地的部分,也要与PE排连接;
5、所有需要配出的回路中的地线,均由PE排引出。
正确操作接地线,才能发扬接地线的价值作用,才是安全提防的基础。
扩展资料
注重事项
1、施工用电配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,并按照“总-分-开”顺序作分级设置,并形成“3级配电”模式。
2、施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引进。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保3相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情状和工况尽量靠近其掌握的用电设备。
3、保证暂时用电配电系统3相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该各设置。
4、施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
5、各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统1编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。