道路伸缩缝规范要求_道路伸缩缝规范要求图片

4天前 (11-25 00:00)阅读1回复0
玛丽儿
玛丽儿
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值424480
  • 级别管理员
  • 主题84896
  • 回复0
楼主

混凝土路面施工中,胀缝、缩缝、施工缝根据什么原则设置,缝的形式有什...

1、缩缝: 当一次铺筑宽度小于路面和硬路肩总宽度时,应设纵向施工缝,位置应避开轮迹,并重合或靠近车道线,构造可采用平缝加拉杆型。当所摊铺的面板厚度大于260mm时,也可采用插拉杆的企口型纵向施工缝。

2、胀缝间距应符合设计规定,缝宽宜为20mm。在与结构物衔接处、道路交叉和填挖土方变化处,应设胀缝。胀缝上部的预留填缝空隙,宜用提缝板留置。提缝板应直顺,与胀缝板密合、垂直于面层。缩缝应垂直板面,宽度宜为4~6mm。

3、在邻近构造物处的胀缝,应根据施工温度至少设置两条。除上述位置以外的胀缝宜尽量不设或少设,其间距可根据施工温度、混凝土集料的膨胀性并结合当地经验具体确定。

 道路伸缩缝规范要求_道路伸缩缝规范要求图片

4、纵缝纵缝必须与路中线平行,纵缝采用平缝加拉杆,拉杆采用长度为800 mm的16螺纹钢筋,设在板厚中央,拉杆中部100mm范围内涂热沥青二遍进行防锈处理。

5、或者与其他道路相交处设置 施工缝(构造)设在胀缝处的施工缝构造与胀缝相同;(布置)每日施工结束或因临时原因中断施工时,必须设置横向施工缝,其位置在缩缝或胀缝处,在缩缝时,应采用加传力杆的平缝形式。

6、纵向施工缝纵向施工缝需设置拉杆,模板上预留了圆孔以便穿过拉杆,先把拉杆长度对半大致稳住,混凝土浇筑振捣完后,校正拉杆位置。需要注意的是拉杆位置一定要安放准确。

桥梁伸缩缝安装规范介绍?

桥梁伸缩缝施工安装方案步骤:(1)安装准备 检查梁端间的缝隙及预埋件情况,清理梁端、顶面,梁端不平齐处应修整,用来设置两端模板,梁体顶面必须用水冲洗十净。

伸缩装置存放。伸缩缝装置运抵施工现场后,其存放地点应尽量接近安装位置,并放置在最少高于地面30cm的支撑物上,严禁直接放置于沥青表面层上。在运输和存放过程中应避免阳光直接暴晒或雨淋,并保持清洁,防止变形。放线。

防治措施:合理选用伸缩缝装置,保证伸缩装置的刚度和锚固件的强度质量;伸缩装置的锚固要、能抵抗机械,摩擦、碰撞的影响,牢固可靠、经久耐用,按规范施工,使车辆行驶平稳,加强养护,经常检查。

本文将介绍桥梁伸缩缝施工安装方案步骤,包括安装准备、立两端模板、样板、浇筑混凝土、拆除样板及两端模板、安装橡胶板等内容。

确保伸缩装置的最高平面与完工的桥面相平。c、施工方法①清理槽口,使之达到设计宽度和深度,清除与位移箱埋入有干扰的钢筋,预留坑的开口必须大于伸缩缝的安装宽度。

高速公路规范要求桥梁防撞护栏多少米设置一道伸缩缝

桥梁伸缩缝一般设置在桥梁上部结构活动端、桥面断缝处,每隔50米安装一个。桥梁伸缩缝的安装数量取决于桥梁的长度、宽度、设计荷载、桥梁结构类型等因素。

墙上设置的缝,叫变形缝。一般考虑设置两种缝:伸缩缝和沉降缝。如果是伸缩缝,一般隔20-30米设置一道;如果是沉降缝,一般隔50米设置一道。两者,也可以结合实际情况,同时设置。

公路伸缩缝10-15米一道。以下是关于公路伸缩缝的具体说明:定义:建筑伸缩缝即伸缩缝是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热胀、冷缩)使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。

钢结构一般是大于45米需要设置伸缩缝,不过每个地方的情况都不同,需要按实际情况而定。

水泥路面混凝土切伸缩缝一般啥时候开始?有没有什么要求?

1、根据时间来说要第二天就开始切缝,那样对锯片的损耗最小,如果时间长了,砼强度太高了会很伤锯片。

2、混凝土地面砼强度达到设计强度的25%以上的时候(拆模后12小时左右)切缝。一般以不破坏砼为原则,以不崩边、不出现裂缝为准,尽量靠前。

3、达到设计强度的25%以上的时候切缝,一般以不破坏砼为原则,夏天第二天就可以切。

公路伸缩缝多少米一道?

1、中达咨询就道路混凝土伸缩缝规范和大家介绍一下。横向、纵向伸缝每隔10m设置一道,缝宽15~25mm,伸缝板选用沥青预制板制成,其埋入混凝土面的深度不小于砼面厚度的2/3(从底面算起),并在上部填入沥青玛帝脂。

2、伸缩缝其实是胀缝和缩缝的统称。标准:一般涨缝每150米~200米设置一道,缝宽一般2公分,内用柔性材料进行填充。

3、墙上设置的缝,叫变形缝。一般考虑设置两种缝:伸缩缝和沉降缝。如果是伸缩缝,一般隔20-30米设置一道;如果是沉降缝,一般隔50米设置一道。两者,也可以结合实际情况,同时设置。

多少米设置伸缩缝

1、排架结构 当排架结构处于室内或土中时,建筑长度超过100m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过70m设缝 框架结构 装配式框架结构处于室内或土中时,建筑长度超过75m设缝;处于露天环境时,建筑长度超过50m设缝。

2、框架结构55米,剪力墙结构45米。高低跨交界部位的围墙,要设置沉降缝;地质基础不一样的地方,要设置沉降缝。

3、建筑伸缩缝的作用伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物沿长方向可做水平伸缩。伸缩缝的设置间距围墙施工中,伸缩缝是30米设置一道。

4、米。地基变化处应设置沉降缝。地基较均匀时,宜结合伸缩缝设置。围墙处于露天,按GB50003-2011《砌体结构设计规范》规定伸缩缝间距40米。围墙是处于露天环境的砌体结构,直线墙的伸缩缝间距,长度不宜超过20米。

5、围墙伸缩缝一般每40米会留一个。围墙伸缩缝是指在长墙体上设置的一种伸缩缝隙,可以使墙体在温度和湿度变化时自由膨胀和收缩,以避免出现裂缝或破损等问题。

6、钢结构一般是大于45米需要设置伸缩缝,不过每个地方的情况都不同,需要按实际情况而定。

0
回帖

道路伸缩缝规范要求_道路伸缩缝规范要求图片 期待您的回复!

取消
载入表情清单……
载入颜色清单……
插入网络图片

取消确定

图片上传中
编辑器信息
提示信息