格力350多联机调试步骤?

刚刚阅读1回复0
kanwenda
kanwenda
  • 管理员
  • 注册排名1
  • 经验值503580
  • 级别管理员
  • 主题100716
  • 回复0
楼主

格力350多个在线调试阶段?

一、调试运行前准备

格力350多联机调试步骤?

(1) ;在所有安装操作未完成的情况下无法开机。

(2) ;所有控制线路、电线必须正确连接和牢固,气体、液管阀必须完全打开;

(3) ;任何零碎物体,特别是金属碎屑、线头、夹钳等,均须从机身中取出。

(4) ;检查机器的形状和管路系统在运输或搬运时是否有损坏。

(5) ;确保机组内电气部件的接线端子松紧,顺序正确。

(6)检查 ;系统的阀门开关状态。对于单模块,气管、液管阀必须打开,油平衡阀必须关闭;对于双模或3个模块,气管、液管、油平衡阀必须全部开启。

2、格力中央空调变频多重在线试运行阶段

步骤1:获取开机密码

系统安装后,首次开机后,在外部主板或线路控制处输入系统代码,即可完成机器组的调试工作。详情见第1l章“开机密码”内容。

步骤2:全部覆盖室外机的前面板,打开室外机的调试窗口。

第三步:室外机在断电状态下,根据工程室外静压的设计要求,设置与基调相对应的静压模式,设置方法参照“外风机静压设置拨号码(SA6元ESP-S)”设置。

步骤4:室外机在断电的情况下设置为主机,设置方法如主设置拨号码(SA8 MASTER-S)设置所示。

第5步:所有室内外机通电。所有室内设备必须通电。此时,室外机的所有模块显示屏

组处于未解密状态,Digital管道显示_。

步骤6:输入开机密码,进入“调试待命”后,数字管上会显示“Ol Ac A0”。

步骤7:将SW7键长按5秒以上,进入机器组调试功能;

步骤8:请稍候。机器组自动运行调试步骤。