903瑞米特温控器使用说明?
903瑞米特温控器使用说明:
1.设定温度:按SET键设置或查看温度设定点。按SET键数字管字符开始闪烁,表示仪器进入设定状态△按钮设定值增加,按钮▽按键设定值减小,长按△键或▽键数据会快速变化, 再次按SET键仪表回到正常工作状态的温度设定。
2.回差控制(XMT201)-C): 按SET键3秒仪表进入内层参数设置状态。第一个出现和闪烁的参数是C00即回差值。应仔细调整回差控制参数。仪器应控制加热输出值到设定值。当温度下降到设定值时,开始加热,并在回差范围内输出( 继电器 )不动作,可以减少继电器的动作次数,延长继电器的使用寿命。例:如果设定值为80.0℃,回差为0.5,仪器控制加热到80.0℃时继电器释放,温度下降到80.0℃-0.5℃=79.5℃时继电器再次吸合。回差值越大,继电器动作次数越少,回差值过大会降低控制精度。调整回差参数后,按SET键3秒钟返回正常工作状态。
3.提前量设置(XMT201-E): 按SET键3秒仪表进入内层参数设置状态。出现和闪烁的第一个参数是E00,即加热停止的提前量。提前量参数应仔细调整。为了减少温度过冲,仪器在控制加热输出时会提前停止加热。当温度下降到提前量以下时,开始加热,在设定值和提前量范围内输出(继电器)不动作,可以减少继电器动作次数,延长继电器的使用寿命。例如,如果设定值为50.0℃,则提前量为0.5,仪器控制加热至49.5.继电器在0℃时释放,温度下降到50.0℃-0.5℃=49.5℃时再次吸合。提前量越大,继电器动作次数越少,提前量过大会降低控制精度。提前调整量参数后,按SET键3秒钟,仪表恢复正常工作状态