壁挂式空调内机漏水是怎么回事?

刚刚阅读1回复0
披着凉皮的糖
披着凉皮的糖
  • 管理员
  • 注册排名4
  • 经验值434927
  • 级别管理员
  • 主题86985
  • 回复1
楼主

壁挂式空调内机漏水是怎么回事?

1、挂壁式内机安装不水平,常见原因为内机左低右高。

壁挂式空调内机漏水是怎么回事?

解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。

2、挂壁式室内机连接管出墙孔内低外高;

解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。

3、挂壁式室内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。

解决方法:提高挂墙板高度。

4、室内机侧(挂壁、柜式)排水管倾斜角度过小;

5、空调器室内机(三折段、四折段蒸发器挂机)导水用的镀锌板弯曲变形或脱落。

解决方法:镀锌板装配不到位或脱落,重新装配

6、空调器室内机制冷时导致风板滴水;室内外空气湿度较大或室内外温差大;

解决方法:

a、可将导风板调至水平角

b、设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。

7、室内机的冷凝水经风轮吹出,造成出风口喷水。

解决方法:设定风速过低,室内机风速为低速造成,将其设定为中高风。

8、室内蒸发器结冰,化冰时造成漏水。

解决方法:系统缺氟,加氟;

0