砌筑构造柱时如何留置马牙槎?
马牙槎留置规范如下:当无混凝土墙(柱)分隔的直段长度120或100厚墙超过6m,180或190厚墙超过5m时,需要加混凝土构造柱分隔。
构造柱与墙体的连接处应符合规定:墙体应砌成马牙搓,马牙槎凹凸尺寸不宜小于60mm,高度不应超过300mm,马牙槎应先退后进,对称砌筑;马牙槎尺寸偏差每一构造柱不应超过2处。
马牙槎要做到先退后进,先退后进指在马牙槎的第一个300毫米高度时,先要往柱子外侧砌砖,在最底处先退以保证构造柱根部的稳固性。弯折容易影响锚固效果或者损伤钢筋,所以每砌300高就会退50毫米或者进50毫米。
构造柱砖墙应砌成大马牙槎,设置好拉结筋,从柱脚开始,两侧的马牙槎都应先退后进。每一马牙槎宽度一般为60mm,高度不宜超过300mm,且应沿高每500mm设置2Φ6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。
先墙后柱砌筑墙体留设马牙槎的基本规定有:构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,从每层柱脚开始,先退后进每一马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超过300mm。沿墙高每500设拉结2Ф6钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m(建标原话)。
构造柱周围的砖墙砌成马牙槎状的作用是什么?
1、目的是在浇筑构造柱时使墙体与构造柱结合的更牢固,更利于抗震。小马牙槎小马牙槎指砌墙时在留槎处每隔一皮砖伸出1/4砖长,以备以后接槎时插入相应的砖。
2、大马牙槎是用于抗震区设置构造柱时砖墙与构造柱相交处的砌筑方法,砌墙时在构造柱处每隔五匹砖伸出60mm,伸出的匹数,也是五匹。同时,也要按规定预留拉接钢筋。
3、马牙槎是砖墙留槎处的一种砌筑方法。当砌体不能同时砌筑的时候,在交接处一般要预留马牙搓,以保持砌体的整体性与稳定性,常用在构造柱与墙体的连接中,是指构造柱上凸出的部分。
4、构造柱砖墙应砌成大马牙槎,设置好拉结筋,从柱脚开始,两侧的马牙槎都应先退后进。每一马牙槎宽度一般为60mm,高度不宜超过300mm,且应沿高每500mm设置2Φ6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m。
构造柱马牙槎怎么算?
1、构造柱马牙槎体积计算公式:构造柱截面面积为S2,高度为H2,则体积为V2=S2×H2+N×(1/2×D×K2×H2)。
2、构造柱的计算方法构造柱宽200,240厚,高比如3米,每边马牙槎每边宽60,厚240,按照60来每边马牙槎只有5米高。如果按照30来计算,就是合并计算3米构造柱的量0.2*0.24*3。
3、砼体积计算公式:砼柱截面面积为S1,高度为H1,则体积为V1=S1×H1。 构造柱体积计算公式:构造柱截面面积为S2,高度为H2,则体积为V2=S2×H2+N×(1/2×D×K2×H2)。