七十平方米电线用量?
选线口诀(电流和截面)是:
10下五,100上二;
25.35,四.三界;
70,95,两倍半;
穿管.温度八.九折;
裸线加一倍;
铜线升级算
也就是2.5平的铜线可按4平的线算
也就是4*5=20A
要穿管20*0.8=16A
功率P=U*I 220*16=3520W(瓦)
也就是说2.5平的铜线可控制3520瓦的容量
可用室内你可分为几个支路穿管,在放在总闸上
4平铜线(根本就没4.2平的规格的线)
6*5=30A
30*0.8=24A
220*24=5280瓦W
可用在入户总线上
一般家庭电表是20A的容量是4400瓦W
这也就你家的许可最大用电量,这线径就够用!
导线规格
1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240平方毫米。
不常用的有:0.5、0.75、300、400、500平方毫米等。
记住2.5平的一定要分支路埋管空调都单走支路管在一起放到总闸上
所以2.5平单股铜线的红,黑各一盘
4平单股铜线的红,黑各一盘
黄绿绞合色1.5平(或2.5平大了一点)多股铜线一盘(地线)
就差不多了,不够可在买一点。如果你不换入户线4平可省了不买,一定要盯住他们多少线也不够他们偷的和浪费。
至于挑线,一定要买国标的线
可看线芯同规格的线
国标的线芯粗,绝缘皮相对薄
非标(说白了就是次品)线芯细,绝缘皮相对厚,它把绝缘皮加厚是为了外表看上去和国标线一样粗。
还有一定要刨开线,用钳子单折线芯,好线死一个地方折好几回都不断线芯也不裂,次品2-3回就断了(那是用废铜做的)
0