24伏100A开关电源常见故障维修?

刚刚阅读1回复0
玛丽儿
玛丽儿
  • 管理员
  • 注册排名2
  • 经验值469055
  • 级别管理员
  • 主题93811
  • 回复0
楼主

24伏100A开关电源常见故障维修?

一、保险丝或保险管烧断:

24伏100A开关电源常见故障维修?

     主要检查整流桥各二极管,大滤波电容及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝烧断、发黑。值得注意的是,因开关管击穿导致的保险丝或保险管烧断往往还伴随着过流检测电阻和电源控制芯片的损坏,负温度系数热敏电阻也很容易和保险丝或保险管一起烧坏。

二、无输出,但保险丝和保险管正常:

      这种现象说明开关管未工作,或者工作后进入了保护状态。首先测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压太低,则检查启动电阻和启动脚外接的元器件是否有漏电存在,此时如电源芯片控制正常,则经上述检查可很快找到故障。若有启动电压,则测量控制芯片的驱动输出脚在开机瞬间是否有高低电平的跳变。若无,则说明控制芯片损坏、外围震荡电路元器件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元器件。若有跳变,一般为开关管不良或损坏。

三、有输出电压,但输出电压过高:

       这种故障忘完来自稳压取样和稳压控制电路。我们知道,直流输出、取样电阻、误差取样放大器、光电耦合器和电源控制芯片等电路共同构成一个闭合的控制环路,在这一环节中,任何一处出现问题都会导致输出电压升高。

      对于有过压保护电路的电源,输出电压过高首先会使过压保护电路动作,此时,可断开过压保护电路,使过压保护电路不起作用,测开机瞬间的电源主电压。如果测量值比正常值高,说明输出电压高。实际维修中,以取样电阻变值、误差放大器或光电耦合器不良常见。

四、输出电压过低

根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低。