艾沃斯数字兆欧表的读数使用方法?

数字兆欧表共有三个接线柱:

艾沃斯数字兆欧表的读数使用方法?

1、为“L”即线端

2、“E”即为地端,

3、“G”即屏障端(也叫维护环),

普通被测绝缘电阻都接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体外表漏电严峻时,必需将被测物的屏障环或不须测量的局部与“G”端相衔接。

如许漏电流就经由屏障端“G”直接流回发电机的负端构成回路,而不在流过数字兆欧表的测量机构(动圈)。

如许就从基本上消弭了外表漏电流的影响,特殊应该留意的是测量电缆线芯和表面之间的绝缘电阻时,必然要接好屏障端钮“G”,由于当空气湿度大或电缆绝缘外表又不洁净时,其外表的漏电流将很大,为避免被测物因漏电而对其内部绝缘测量所形成的影响,普通在电缆表面加一个金属屏障环,与数字兆欧表的“G”端相连。

当用数字兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,必然要留意“L”和“E”端不克不及接反,准确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏障端接被测设备的绝缘局部。

假如将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及外表的漏电流经外壳聚集到地,由地经“L”干式高压试验变压器,绝缘油介电强度测试仪,钳形接地电阻测试仪,变频串联谐振,无线高压核相仪流进测量线圈,使“G”落空屏障效果而给测量带来很大误差。

另外,由于“E”端内部引线同外壳的绝缘水平比“L”端与外壳的绝缘水平要低,当数字兆欧表放在地上运用时,采用准确接线方法时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会形成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量后果偏小,给测量带来较大误差