来源:机电安拆分享平台
若有侵权,请联络删除
交底部位:整个建筑物
交底内容:
1 施工预备:
1.1手艺预备
1.1.1施工前应认实熟悉工程施工图,并对工程性量、规模、办事对象和系统的工做原理、系统的设想参数、系统的划分和构成、施工量量和特殊施工办法做到心中有数。
1.1.2领会设想单元的手艺交底、图纸会审和相关洽商的内容。
1.1.3熟悉设想要求选用的国标、院标、图集和其他手艺材料的内容和设备及配件的消费厂家的“产物阐明书”中对其产物的介绍和对安拆的要求。
1.1.4参考各专业安拆施工图,看察相关专业的管道走向,坐标位置之间的穿插共同等能否有抵触,应综合校核,在各类管道密集处绘出管平线面综合布线图。
1.1.5搜集已建工程量量通病信息,明白施工重点与难点和量量治理点。
1.1.6对施工中需要的计量、丈量器具提早做好预备。
1.1.7绘造次要外加工件的加工草图。
1.2 素材预备:
1.2.1钢管壁厚平均、焊缝齐全,无劈裂、砂眼、棱刺、凹扁现象。防腐完全。应有产物合格证。
1.2.2管箍应为通丝管箍,套管长度宜为管外径2.2倍。
1.2.3铁造开关盒、灯头盒、接线盒应契合原则要求,规格应与安装件配套,不利用的管孔敲落板应完全,镀锌完全、无脱落。
1.2.4紧固件镀锌完全、无脱落。
1.3机具预备:
1.3.1手扳煨管器、液压煨管器、液压开孔器、压力案子、套丝板、套管机。
1.3.2手锤、錾子、钢锯、扁锉、半圆锉、圆锉、管钳子、活扳子。
1.3.3手电钻、台钻、钻头、砂轮锯、电焊机、气焊东西等。
1.3.4钢卷尺、铅笔、程度尺、线坠、粉线袋、灰铲、灰桶、水桶、油桶、油漆、东西袋、东西、高凳等。
1.4动力安放:
1.4.1劳动力安放要根据工程量的几停止,做到不误土建进度.
1.4.2施工人员要颠末培训,要持响应的上岗证。
1.5功课前提:
1.5.1各层程度线和墙厚度线弹好,共同土建施工。
1.5.2现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完后,上层钢筋未绑扎前停止。
1.5.3随墙共同施工立管。
2 操做工艺:
2.1工艺流程:
2.2手艺量量原则:
2.2.1建筑电气工程施工量量验收标准(GB50303-2002)
2.2.2建筑安拆分项工程施工工艺规程(DBJ01-26-96)
2.2.3建筑工程施工量量验收同一原则(GB50300-2001)
2.2.4建筑电气通用图集(92DQ5)
2.3操做要点和手艺要求:
2.3.1弹线定位: 根据施工图要求测定箱、盒位置;成排安拆时要弹线,位置划出标识表记标帜。
2.3.2剔槽:
砌筑墙体剔槽,利用快錾子剔。槽宽及槽深比管略大为宜。
2.3.3箱、盒固定:
2.3.3.1按测定的位置固定箱、盒,相邻或成排箱、盒应挂线找平、找曲、线坠找正 。
2.3.3.2现浇混凝土楼板上的箱、盒,可将箱、盒点焊固定在钢模板上。
2.3.3.3现浇混凝土墙上的箱、盒,可将箱、盒安拆卡铁,将卡铁与钢筋焊固定。为使箱、盒标高准确,也可摘用预留套盒的办法。
2.3.3.4砌筑墙体上的箱、盒应摘用水泥砂浆安定,砂浆应充沛。
2.3.4管路敷设:
2.3.4.1煨弯:钢管的弯曲应摘用冷煨法。一般管径20mm及以下时利用手扳煨弯器;管径25mm及以上时,利用液压煨弯器;管径70mm及以上时,利用机械煨弯器。
2.3.4.2断管:将需断口的管子用压力压牢,用钢锯或砂轮锯锯断。管口应齐平,并用扁锉、圆锉或半圆锉将管口锉光滑。
2.3.4.3管毗连:螺纹毗连的管端用手扳套丝板或套丝机套丝,利用通丝管箍毗连;摘用套管毗连时,套管两头应焊接缜密、安稳。
2.3.4.4现浇混凝土楼板内敷设:管路应敷设在底筋上,管进箱盒处应煨灯叉弯,管路每隔1m摆布利用铅丝绑扎牢。
2.3.4.5现浇混凝土墙内敷设:管路应敷设在两层钢筋之间,管进箱、盒处应煨灯叉弯,管路每隔1m摆布利用铅丝绑扎牢。
2.3.4.6砌筑墙体内敷设:共同砌墙时敷设的管路宜放在墙中心,管进箱、盒处应煨灯叉弯;剔槽敷设的管路应紧敷于槽内,管路每隔1m摆布利用铁钉、铅丝绑扎牢,并用高强度品级水泥砂浆抹面安定。
2.3.4.7向楼板或墙外的引管不容易过长,螺纹毗连的管端应套好丝,并安好管箍。
2.3.4.8 堵好管口、箱、盒。
2.3.5 地线毗连:
管路敷设后,将箱、盒、管路毗连成整体接地。螺纹毗连的管箍两头钢管与金属箱、盒之间应焊接跨接地线。
2.3.6 预扫管:
配管工程完成后(模板拆除后)应停止预扫管。摘用铅丝带布扫管法,肃清管内积水及杂物。
3 量量要求:
3.1主控项目要求:
3.1.1金属的导管必需接地(PE)或接零(PEN)可靠,并契合下列规定:
3.1.1.1镀锌的钢导管,不得熔焊跨接接地线,以公用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm 2。
3.1.1.2当非镀锌钢导管摘用螺纹毗连时,毗连处的两头焊跨接接地线;当镀锌钢导管摘用螺纹毗连时,毗连处的两头用公用接地卡固定跨接接地线。
3.1.2金属导管严禁对口熔焊毗连;镀锌和壁厚≤2mm的钢导管不得套管熔焊毗连。
3.2一般项目要求:
3.2.1金属导管表里壁应防腐处置;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处置,外壁可不防腐处置。
3.2.2室内进进落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应超出跨越柜、台、箱、盘的根底面50-80mm。
3.2.3暗配的导管,埋设深度与建筑物、修建物外表的间隔不该小于15mm。
3.2.4金属、非金属柔性导管敷设应契合下列规定:
3.2.4.1钢性导管经柔性导管与电气设备、器具毗连,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。
3.2.4.2可挠金属管或其它柔性导管与钢性导管和电气设备、器具间的毗连摘用公用接头;复合型可挠金属管或其它柔性导管的毗连处密封优良,防液笼盖层完全无损。
3.2.4.3可挠性金属导管和金属柔性导管不克不及做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
3.2.5导管在建筑物变形缝处,应设抵偿安装。
4 其他办法:
4.1废品庇护:
4.1.1施工应密切共同土建进度,不倒置工序,不损坏构造,不经容许不得割断钢筋,建筑拆修后严禁再剔凿。
4.1.2现浇构造在拆模后、砌筑墙体完成后应停止预扫管,发现问题及时处置,制止穿线时再剔凿。
4.1.3剔槽、洞不利用力过猛,槽、洞不该过大过宽,严禁剔横槽。
4.1.4施工中随时提请其它工种施工人员共同庇护好电气管、盒。土建吊运料具、吊拆模板时应制止砸、碰管路、箱盒。
4.1.5重视及时封堵管口、箱、盒口,避免杂物掉进管内、污染箱盒。
4.2平安办法:
4.2.1认实贯彻“平安第一,预防为主”的方针,明白平安消费、消防平安责任造。4.2.2进进施工现场,必需遵守施工现场平安治理轨制,要戴平安帽,严禁抽烟。
4.2.3每日施工前,组长或施工负责员要根据当天的施工特征做口头平安和消防交底,并填写“班前平安讲话笔录”;施工中要精神集中,不嘻戏打闹,每项工做均应遵守相关的平安操做规程,违者应予停工。
4.2.4施工现场内要重视各类求助紧急信号及标记。电焊、气焊施焊应重视的事项:
4.2.4.1焊、气焊施焊必需获得现场用火答应证,并持有劳动局颁布的特种功课操做证,消防局颁布的特殊工种查核合格证。
4.2.4.2施焊前应清理用火范畴的易燃易爆物品,照顾消防水桶并设专人看火。
4.2.4.3在隐蔽部位(如顶棚、夹层内等)利用电气焊时,工长必需向焊工停止书面交底,施焊完毕施工人员要请消防人员详尽查抄确无隐患前方可离往。
4.2.4.4电焊机设置的地点应防潮、防雨、防砸,焊机、把线移位或焊机挪动时均需拉闸断电,每台电焊机必需拆触电庇护器。
4.2.4.5电焊机一、二次接线端子应有可靠的防护罩,焊把线与焊机和焊把毗连应密切安稳,焊把线应双线到施焊部位且中间无接头、无破损、绝缘优良。
4.2.4.6焊把禁绝与气焊的氧气、乙炔皮管放在一路,不克不及把焊把线盘在焊机或焊件上。
4.2.4.7气焊设备的平安附件应齐全有效,氧气、乙炔皮管无缺无损,放置气瓶罐的位置和间隔应契合平安要求。
4.2.4.8在焊接新型、易燃物件时,必需按操做规程和有关防火要求操做,以确保平安施工。
4.2.4.9成立义务消防队并设专人负责。
4.2.4.10冬季焊接更好在上午停止,以防意外。
4.2.5高凳利用前应先查抄其有无缺损并系好防滑绳,制止二人同在一高凳上功课,制止站在更高一层踏步上工做。
4.2.6没颠末验收并交付利用的架子禁绝上人,交付利用的 架子不得随意拆改,进进吊顶内工做上龙骨时,应在主龙骨上架跳板,且跳板两端要系牢。
4.2.7利用套管机、砂轮、无齿锯、电锤、电钻等电开工具必需绝缘优良,进口电开工具、不曾利用过的新型电开工具均应熟悉利用阐明书前方可操做,各类电开工具应定期检测,及时调养,利用电动扭转东西不得戴手套。
4.2.8砂轮必需拆设不小于180°的防护罩和安稳的工做托架,严禁利用不圆、有裂纹和磨损剩余部门小于25mm的砂轮。
4.2.9部分照明灯、行灯、标记灯的电压不该超越36V,在特殊湿润的场合及金属容器内工做的照明电压不得超越12V。
4.2.10手扳弯管器利用要先查抄其头、杆能否安稳可靠;在楼板、平台上操做要背向楼心,以防脱断伤人。
4.2.11移运料具、设备要求先勘察路面,肃清路障,集体移运要同一批示,前后唤应,动做一致,车运料设备要绑扎安稳,垂曲移运不得超越吊车负载。
4.2.12工长要根据施工建筑的特征、施工的对象、班组人员的形态等情状,按分项工程有针对性地做好平安和消防工做的书面交底,并协助施工班组落实详细的平安消防手艺办法。
4.2.13冬、夏日节施工,必需认实施行水电分公司颁布的“冬、雨季施工办法”,并由项目部体例具有针对性的季节施工办法交底,组织施行。
4.3文明施工:
4.3.1施工现场重视节约用水,加强各人的节水意识。
4.3.2勤奋削减施工过程中产生的噪音,避免由此产生的扰民及噪音污染。
4.3.3施工完毕,清理场地务必彻底,制止垃圾各处的情状发作。
4.3.4现场外运建筑垃圾要摘取粉饰办法,确保外运途中不形成遗撒。
4.4情况庇护:
4.4.1加强环保意识,普及环保常识,教导施工人员施工过程中制止对情况的毁坏。
4.4.2重视庇护情况,加强素材治理办法,避免施工素材污染情况。
协做形式:
公家号头条、次条妥帖
联络微信:
luqiaoxb
有意向请扫码加老友征询
更多超卓选举,请存眷我们
点分享
点收躲
点点赞
点在看